모터 웅소리가 나고 돌지 않네여 알려주세요.
2.2kw 3상 모터가 한쪽으로는 정상적으로 도는데 반대로 돌면 웅소리가 나면서 돌지가 않네여
반대로 상을바꾸면 반대로 잘가고 잘돌던 방향이 돌지 않네요
스마트콘에 연결되어 사용하고 있습니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
결선이 잘못됐거나 내부 권선에 문제가 있을 가능성이 있어보입니다.
스마트콘과 연결된 경우 출력 불균형도 원인일 수 있고 배선 상태를 부터 올바르게 전압이 뜨는지 확인해보셔야 할 것 같습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
3상 모터가 한쪽 방향에서만 웅소리 내고 돌지 않는 경우는 한 상이 단선되었거나 결선 불량 혹은 스마트콘 출력 불균형으로 한쪽 회전 시 토크가 제대로 안 걸리는 문제일 수 있습니다 정방향 역방향 모두 정상이어야 하는데 한쪽만 불량하다면 배선 연결 스위칭 소자 이상 내부권선 문제 등을 의심해야 합니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
모터 회전을 바꾸려면 3상 중 2가닥의 상을 바꾸면 연결하면 가능하지만 한쪽 방향에서만 문제가 발생한다면 배선 연결이 올바르게 되었는지 확인이 필요해 보입니다. 또한 모터가 반대 방향으로 돌 때 부하가 너무 크다면 모터의 기동 토크를 넘지 못하여 돌지 않을 수 있습니다. 따라서 반대로 상을 바꾸고 정상적으로 돌아가는 것으로 보아 모터 자체 문제라기 보다 배선 연결 또는 부하 특성 문제일 가능성이 높다고 보여 집니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
2.2kW 3상 모터가 한쪽 방향으로는 정상적으로 회전하지만, 반대 방향으로는 '웅' 소리만 나고 회전하지 않는 현상은 흔히 발생되는 에러인데요. 대부분의 경우에는 모터 내부 권선의 불량이나 결선 문제로 인한 이유가 가장 확률이 높다고 봅니다.