최근 전등 설비는 대부분 LED를 사용 하는 추세 입니다
최근 전등 설비는 대부분 LED를 사용 하는 추세 입니다.
LED 전등은 전기 요금의 절감과 설비가 오래동안 사용 할수 있는 장점이 있습니다.
그런데 잔광 현상과, 차단기의 소음 발생이 생기기도 하는데요.
이러한 부작용의 해결책 공유 부탁 드립니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
LED 전등에서 잔광 현상은 전류가 완전히 차단되지 않을 때 발생하는데요. 이를 해결하기 위해서는 컨덴서나 저항을 병렬로 연결하여 전류가 충분히 흘러가도록 설정하면 도움이 됩니다. 차단기의 소음 발생 문제는 주로 전압의 출렁임이나 전기적 간섭에 의한 것이 많습니다. 이 경우 차단기의 규격을 점검하고, 전기 설비가 과부하 상태인지 점검해야 합니다. 필요에 따라 차단기의 용량을 증가시키거나 품질을 개선할 수 있는 차단기로 교체하는 것도 방법입니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
LED 전등의 잔광 현상은 주로 누설 전류로 인해 발생하며 이를 해결하기 위해서는 LED 전등에 적합한 커패시터를 병렬로 설치하거나 LED 전용 스위치를 사용하는 것이 좋습니다. 차단기 소음은 부적절한 설치나 LED 드라이버와 차단기 간의 호환성 문제에서 발생할 수 있으므로 전문가의 도움을 받아 설치 상태를 점검하고 필요한 부품을 교체하는 것이 필요합니다. 또한 전용 디밍 스위치나 안정기가 있는 LED 제품을 사용하는 것도 좋은 방법입니다. 이러한 조치를 통해 LED 조명 설비의 효율성을 높이고 부작용을 최소화할 수 있습니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
LED 전등의 효율성과 내구성은 매력적이지만, 잔광 현상과 차단기 소음은 종종 문제로 여겨집니다. 잔광 현상은 스위치를 껐을 때 LED가 약하게 빛나는 것인데, 이는 주로 누설 전류로 인해 발생합니다. 이를 해결하기 위해서는 LED 전등에 어울리는 컨덴서를 병렬로 설치하거나, LED 전용 스위치를 사용하는 것이 도움이 됩니다. 차단기 소음은 대부분 부적절한 설치나 LED 드라이버와 차단기 간의 호환성 문제에서 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 전문가의 도움을 받아 설치 상태를 점검하고 필요한 부품 교체나 추가 장비 설치를 고려하시는 것이 좋습니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.
LED 전등의 잔광 현상은 커패시터 추가로, 차단기 소음은 전압 조정으로 해결할 수 있습니다!
또한 전용 디밍 스위치나 안정기가 있는 LED 제품을 사용하시는 것을 추천드립니다~!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
LED 전등의 잔광 현상과 차단기 소음 발생 문제는 주로 회로의 설계와 구성에서 기인합니다. 잔광 현상은 LED 전등이 전원을 차단한 후에도 일부 잔여 전류가 흐르는 경우 발생하는데 이를 해결하기 위해서는 LED 전등과 함께 사용되는 스위치나 전선의 저항을 조정하거나 필요에 따라 디머 스위치를 설치해 전류 흐름을 차단할 수 있습니다. 또한 차단기 소음은 회로의 부하에 따라 발생할 수 있으므로 전기 기기의 부하를 조절하거나 고품질의 차단기로 교체하는 것이 효과적입니다. 이러한 조치를 통해 LED 조명 설비의 효율성을 유지하면서 부작용을 최소화할 수 있습니다.