6상 AC전압에서 두 상이 short되면?

AC전압 900V로 인가되고 있는 A+,A-,B+,B-,C+,C- 6상이 있는데 그중 A+상과 B+상이 short될때의 전류변화와 A+상과 B-상이 short될때의 전류변화가 궁금합니다. 전류가 기존에 흐르고 있었던거보다 많이 적게 이정도로만 표시해도 되고 예시로 수치화 해서 설명해주셔도 됩니다.

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    AC 전압 900V로 인가된 A+, A-, B+, B-, C+, C- 6상 시스템에서 A+상과 B+상이 단락될 때와 A+상과 B-상이 단락될 때 전류 변화는 크게 다를 수 있습니다.

    A+상과 B+상이 short될 때, 두 상은 동일한 위상의 전압을 가지므로 전압 차이가 거의 없어 전류 변화가 크지 않을 수 있습니다. 그러나 A+상과 B-상이 short될 경우, 두 상은 위상이 반대이므로 높은 전압 차이가 발생하며, 이로 인해 매우 큰 단락 전류가 흐르게 됩니다. 이는 기존에 흐르던 전류보다 훨씬 큰 전류가 발생할 수 있으며 장비에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    먼저 A+상과 B+상이 short될 때의 전류 변화에 대해 설명드리겠습니다. 이 경우 A+상과 B+상 사이에 전류가 직접 흐르게 되므로 기존에 흐르고 있던 전류보다 많이 증가하게 됩니다. 예를 들어 기존에 A+상과 B+상 사이에 흐르던 전류가 5A였다면 short된 이후에는 10A 정도로 증가할 수 있습니다.

    다음으로 A+상과 B-상이 short될 때의 전류 변화에 대해 설명드리겠습니다. 이 경우 A+상과 B-상 사이에 전류가 직접 흐르게 되므로 기존에 흐르고 있던 전류보다 적게 변화하게 됩니다. 예를 들어 기존에 A+상과 B-상 사이에 흐르던 전류가 5A였다면 short된 이후에는 3A 정도로 감소할 수 있습니다.

    6상 AC전압에서 두 상이 short되면 전류의 변화는 해당 상들 사이의 전류가 직접 흐르게 되므로 기존에 흐르고 있던 전류보다 많이 증가하거나 적게 변화하게 됩니다. 이는 전류의 크기와 방향에 따라 달라질 수 있으며 예시로 드린 수치는 단순히 예시일 뿐이니 참고하시기 바랍니다.