매장에서 매장내부의 방역소독을 위해서 연무소독을 하려 하는데요.
연무기를 돌리려면 화재감지기를 잠시동안 꺼놔야 할듯 한데
소독하는 동안 잠시만 꺼두는 방법 없을런지 궁금합니다.
감지기에는 광전식 스포트형 감지기라고 써있습니다.
안녕하세요. 수리무입니다.
감지기는 끌 수 없습니다.
수신기를 꺼야 합니다.
감지기에서 화재신호를 보내면 수신기가 받아서 경보기를 작동시키므로 수신기를 끄면 될 것 같습니다.