단권형 승압기로 강압해도 되나요??
한일종합전기에서 3상 220V -> 3상 380V로 승압시키는 승압기를 구매했습니다.
근데 지금 3상 380 -> 3상 220V로 바꿔야하는 상황입니다.
혹시 지금 제품 output되있는 곳에 3상 380V 전원 연결하면 input되있는 곳에 3상 220V나올까요?
3상 220V 전동기 돌려야하고 380V전원은 있습니다.
될거같긴한데.. 승압용으로 적혀있는 제품이라 찝찝하기도하고 전기 잘 몰라서 혹시나하여 여쭤봅니다
안녕하세요.
통상적으로 승압기는 감압기로도 사용이 가능합니다. 하지만 말씀하신데로 제품 개런티에도 문제도 있고 제품내부의 도면도 봐야 확실할듯 합니다.
그러니 제품사에 설명해서 사용가능할지 여쭤보시는게 제일 확실하겠죠.
감사합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
단권형 변압기는 기본적으로 승압 또는 강압 둘 다 가능합니다. 한일종합전기에서 구매하신 3상 220V -> 3상 380V 승압기는 이론적으로 역으로 사용하는 것이 가능합니다. 즉, 출력 단자에 3상 380V를 연결하면 입력 단자에서 3상 220V가 나올 것입니다. 그러나 변압기를 역으로 사용할 경우 제조사의 사양 및 안전을 보장받기 어려울 수 있으니, 반드시 한일종합전기의 기술지원팀이나 매뉴얼을 참고하여 확인하는 것이 좋습니다. 변압기가 과열되거나 손상될 위험이 있다는 것을 유의해 주세요.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
단권형 승압기로 강압을 하는 것은 일반적으로 허용되지 않습니다. 단권형 변압기는 주로 승압 또는 강압 중 한 방향으로 설계됩니다. 변압기의 절연 설계와 내부 구조가 특정 방향의 전압 변화에 맞추어져 있기 때문에 반대로 사용할 경우 안전과 성능 문제를 유발할 수 있습니다. 특히, 승압기에서 강압을 시도하면 과부하나 전압 불균형 등의 문제를 초래할 가능성이 높습니다. 질문자분의 안전과 장비의 보호를 위해 사용 용도에 맞는 전용 강압기를 사용하는 것이 좋습니다. 적절한 장비로 교체하거나 전문가의 상담을 받는 것을 추천드립니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요
단권형 승압기를 사용하여 3상 380V 전원을 3상 220V로 강압하는 것은 매우 위험하고 심각한 사고를 초래할 수 있으니 하지 않는게 좋습니다