오수펌프 운전 후 토출관에서 물이 역류하는 이유가 궁금합니다

오수펌프가 정상적으로 운전되어 물을 배출한 뒤 정지하면 토출관 쪽의 물이 다시 펌프 방향으로 내려오는 현상이 발생하는 경우가 있습니다. 체크밸브가 설치되어 있는데도 이런 현상이 나타나서 밸브가 고장난 것인지 궁금합니다. 역류가 반복되면 펌프가 다시 기동할 때 부하가 커지거나 배관에도 문제가 생길 수 있다고 들었는데, 현장에서 어떤 부분을 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    펌프 정지 후 토출배관의 물이 역류한다면 체크밸브의 밀폐불량이나 이물질 끼임을 먼저 확인할 수 있습니다. 체크밸브가 정상적으로 닫히지 않으면 배관에 남아 있던 물이 펌프 쪽으로 되돌아올 수 있습니다. 이 과정이 반복되면 펌프 재기동 시 순간적으로 큰 부하가 걸리거나 수격작용이 발생할 가능성도 있습니다. 현장에서는 체크밸브 디스크의 작동상태와 이물질, 밸브 설치방향, 배관 내 압력조건 등을 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변