아하
학문

전기·전자

Mr.papa
Mr.papa

관부식을 방지하기 위한 전기방식이란?

강관부식을 방지하기 위해서 강관을 매설을 하고 전기방식설비를 부가적으로 설치를 하는데 전기방식설비는 어떤 방식으로 강관의 부식을 막아주나요? 이론설명을 부탁드립니다

55글자 더 채워주세요.
8개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 강관을 매설하고 그 매설된 강관의 부식을 막기 위해서 전기적인 방식으로 부식을 방지합니다. 그 원리는 강관을 다른 부식이 더 쉽게 되는 금속들 즉 아연이나 마그네슘등을 전기적으로 연결하여서 강관을 음극으로 만들고 부식되기 쉬운 금속을 양극으로 만들어서 강관보다 먼저 부식시켜서 강관을 보호하는 원리입니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    강관의 부식을 방지하기 위한 전기방식 설비는 주로 '외부전원을 이용한 방식'과 '희생양극방식' 두 가지 방식이 있습니다. 외부전원을 이용한 방식은 구조물에 외부 전원을 연결해 부식을 일으키는 전류를 억제합니다. 이를 통해 구조물을 음전위로 유지하여 부식을 방지합니다. 희생양극방식은 더 쉽게 부식되는 금속(주로 아연이나 마그네슘)을 구조물에 연결하여 이 금속이 먼저 부식되게 하는 방식입니다. 이를 통해 본래의 구조물은 상대적으로 부식이 줄어드는 효과를 얻습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    강관의 부식을 방지하기 위해 사용되는 전기방식의 원리는 주로 음극 보호 방식과 희생양극 방식이 사용됩니다. 음극 보호 방식에서는 외부 전원을 사용하여 강관에 전자를 공급함으로써 부식을 억제합니다. 이렇게 공급된 전자는 강관의 산화 반응을 억제하여 부식을 방지합니다. 반면 희생양극 방식에서는 아연과 같은 희생양극을 강관에 연결하여, 희생양극이 먼저 산화되면서 강관의 부식을 방지하는 원리입니다. 두 방법 모두 전기 화학적인 반응을 이용하여 강관을 보호하는 역할을 하며, 각 방식의 사용은 현장 조건과 비용에 따라 결정될 수 있습니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 서인엽 전문가입니다.

    전기방식(Cathodic Protection)은 금속 구조물의 부식을 방지하기 위한 방법 중 하나입니다. 특히 해양 구조물, 파이프라인, 저장 탱크 등과 같은 금속 설비에서 흔히 사용됩니다. 이 방법은 금속 구조물이 부식되지 않도록 전기적인 방법을 사용하여 보호하는 것입니다.

    기방식은 금속 구조물을 부식으로부터 보호하기 위해, 금속 표면에서의 산화 반응을 억제하는 방법입니다

    희생 양극 방식과 외부 전원 방식이 있으며,

    전기방식은 금속 구조물이 직접적으로 산화되지 않도록 전기적으로 보호하는 효과적인 방법입니다. 이를 통해 구조물의 수명을 연장하고, 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 전기방식은 파이프라인, 선박, 항만 시설, 해양 플랫폼, 저장 탱크 등 다양한 분야에서 활용되며, 장기간에 걸쳐 금속의 손상을 최소화할 수 있는 기술로 인정받고 있습니다.

    답변 도움되길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    전기방식은 반응성이 높은 금속을 부착해

    강관의 부식대신 방식자재가 먼저 부식함으로써

    강관의 부식을 늦추고자하는것이죠.

    외부전원방식과 희생전극방식이 있습니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김태훈 전문가입니다.

    1. 전식이란?

         매설금속체가 양극으로 되고 이것으로부터 지중에 전류가 유출됨으로 페러데이의 법칙에

         따른 금속의 감손 또는 변질을 초래하는 것          

      

      2. 전식의 종류

          1) 전기적 부식 : 외부 전원으로부터 지중에 누설된 전류가 지중의 매설금속체에

                                유 출입함으로써 발생하는 전식 및 외부에 전원이 없더라도 매설체와

                                주위에 매질 등에 의해서 형성 되는 전지의 작용 으로 생기는 전식

          2) 화학적 부식 : 화학공장 등에서 나오는 오수나 토양 중에 산, 알카리등에 의한 부식

       

      3. 전식의 조사 방법

          1) 연피전류 측정 : 케이블 각부에서의 연피전류를 동시에 측정해서 그 크기와 방향으로부터

                                   전류 밀도를 추정

          2) 연피 전위차 측정 : 전압계를 사용 연대 와 대지간의 전위를 측정

          3) 수질 또는 토양 고유 저항 조사 : 금속체의 부식은 지하수 또는 토양의 고유저항에 큰 영향을

                                                        미치므로 비 저항이 2000[O.cm]이상 일떄 심각한 부식이

                                                        일어났음을 알 수 있다.

            

      4. 전식의 방지 대책

          1) 배류 법사용      

          2) 강제 배류법사용 

          3) 저 전위 금속체의 접속 매설

              - 지중 매설 금속보다도 낮은 단극전위의 금속을 매설금속체에 접속해서 부근의 땅속에

                 매설하는 방법.

              - 강제배류법에 비해 유효범위가 좁기 때문에 전극을 여러 개 사용할 필요가 있음.

          4) 방식 케이블 사용 (케이블 연피에 절연도료를 도포하여 전류의 유 출입을 방지하는 케이블)

        

          5) 기타

              아연도금, 도장 아스팔트 계 혼합물, 유리테이프 열수축성 튜브 콘크리트 피복사용

    도움이 되셨다면 추천 부탁드립니다.

  • 안녕하세요. 김종덕 전문가입니다.

    전기방식은 금속이 양이온화되고 화학적 반응에 의해 소모되는 부식 현상을 방지하기 위해 사용되는 방법입니다. 이 방식은 인위적으로 양이온화를 방지하기 위해 전자를 공급하여 금속의 소모를 막습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전기방식설비는 전기화학적 보호 원리를 이용하여 강관의 부식을 막아줍니다. 일반적으로 두 가지 방식이 사용되는데 외부 전원 방식과 희생양극 방식입니다.

    외부 전원 방식에서는 강관에 외부 전원에서 일정한 전압을 공급하여 강관의 전위를 부식되지 않는 상태로 유지시킵니다. 이 과정에서 강관이 음극 역할을 하게 되어 부식이 방지됩니다.

    희생양극 방식에서는 더 쉽게 부식되는 금속을 강관에 연결합니다. 이 금속이 강관 대신 부식되면서 강관을 보호해줍니다. 희생양극은 시간이 지나면 부식되므로 주기적으로 교체해주어야 합니다.