유체 유량이 맞다 부족하다 논쟁에서 펌프의 병렬 및 직렬 배치 문제가 많은데, 병렬 직렬배치의 차이가 있나요?
냉수공급 및 환수배관의 펌프 유량 및 양정 때문에
계속 현장에서 측정하고 실험하고
계속 고생중입니다만
저는 열부하 관련만 전문이라
펌프 유량 관련 양정 관련은 잘 모릅니다..
펌프가 유량이 계속 부족한데
병렬로 되어있으니 펌프를 더 늘려야한다
양정이 딸려서 직렬로 추가를 해야된다 등등
의견이 분분한데요
펌프가 이러든 저러든
연결하면 무조건
힘이랑 유량이랑 다 늘어나는거 아닌가요?
이게 병렬로 묶었든 직렬로 묶었든 뭐가 차이인지 모르겠는데
펌프 연결에서
병렬 연결과 직렬 연결의 차이가 정확하게 어떤 차이가 나는 지
알려주시면 좋겠습니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
두 배치 방식은 각각의 장단점이 있으며, 시스템 요구 사항에 따라 적절한 방식이 선택됩니다. 병렬 배치는 대량의 유체를 효율적으로 이송해야 하는 경우 적합하고, 직렬 배치는 높은 압력이 필요한 경우 적합합니다.
병렬배치일경우 장점은 압려증가할시 전체적으로 균일하게 증가하면서도 유량이 일정하고. 직렬일경우 압력이 전체시스템의 압력을 배수로 크게 증가시키면서 유량을 일정하게 유지시키니 높은압력이 필요한 시스템에 적절합니다.
안녕하세요
현장에서 나온 이야기 처럼
병렬 연결시 유량은 각펌으의 유량이 합산되며 유량이 증가하고
직렬 연결시 유량은 일정하나 압력이 합산되어 양정이 늘어납니다.
다시말해 병렬연결은 높은 유량이 필요한 대형펌프 시스템에 적합합니다.
직렬 연결은 높은 압력이 필요한 시스템에 적합하니 현재 유량이 부족하니
병렬 구성은하되 양정이 부족하면 임펠러 단수를 높여 양정을 높이심 어떨지 고민해보시면 어떨까요