누전차단기가 이상하네요. 혹시 아시면 답변좀 부탁드립니다.

누전차단기가 내려가서 단락인지 보니까 그건 아니고 누전차단기 문제인거 같아서 바꿔봐도 내려가길래 전원 반대쪽 부하쪽 전선을 뒤집으니까 동작을 하더라구요? 이게 뭘 의미하는지 모르겠네요. 부하중 하나가 한방향이 접지랑 단락이나 지락되있다는 소리인가요?

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
  • 김재훈 전문가
    김재훈 전문가
    SFTL

    안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전원을 반대 방향으로 연결하니 누전차단기가 동작한 것을 보면, 부하 쪽 회로의 한 쪽이 접지와 연결되어 지락 상태일 가능성이 높습니다. 누전차단기는 전류의 불균형을 감지해 동작하므로, 부하 중 하나가 특정 방향에서 접지와 연결되어 문제가 발생한 것으로 보입니다. 부하 회로를 하나씩 점검해 지락이 발생한 부분을 찾아 수리하는 것이 필요합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    누전차단기가 동작하여 차단되는 경우, 일반적으로 원인은 단락이 아닌 누전 문제일 가능성이 큽니다. 질문자분의 상황에서 전원과 부하 전선 방향을 변경했을 때 정상 작동했다면, 부하 쪽에서 접지와의 오작동이 발생하고 있을 수 있습니다. 특정 부하가 일정 방향으로 연결되었을 때 접지와 누전이 발생할 가능성을 염두에 두어야 합니다. 부하의 배선이나 장치 자체를 꼼꼼히 점검하여 접지 문제나 절연 손상이 있는지 확인하십시오. 만약 직접적인 해결이 어렵다면 전문 기술자의 점검을 받는 것을 권장합니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다. :)

    1명 평가
  • 안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.

    누전차단기 자체의 문제는 아닌것 같고, 누전차단기와 연결된 라인에서 합선이 걸린것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 제가 살던집에서도 합선이 걸리니 누전차단기가 계속 내려가더라구요.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    누전차단기가 계속 떨어지는 문제를 겪고 계시군요. 말씀하신 상황을 보면, 누전차단기의 기능은 부하 쪽에서의 누전이나 지락 상태를 감지하여 이를 차단하는 것인데, 전선을 뒤집었더니 작동을 한다는 것은 두 가지 가능성을 시사합니다. 첫째, 전선 연결 시 접속 상태가 올바르지 않거나, 둘째, 특정 부하가 일정 방향에서만 지락 상태를 일으킬 수 있습니다. 특정 부하가 지락 상태인지는 절연 저항계를 사용해 부하의 절연 상태를 확인하는 방법으로 정확히 진단할 수 있습니다. 만약 문제 파악이 어렵거나 불안하시다면 전문가에게 의뢰하시는 것이 안전합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    전원을 반대로 연결했을 때 누전차단기가 정상 동작했다면, 부하 중 하나가 특정 방향에서 접지나 지락 상태일 가능성이 큽니다. 이는 부하의 절연 손상이나 배선 문제로 인해 한쪽 방향으로 전류가 누설되고 있음을 의미합니다. 해당 부하의 배선과 장치를 점검해 지락 문제를 확인하고 수리하거나 교체해야 합니다. 해결이 어렵다면 전문 기술자의 도움을 받는 것이 안전합니다.감사합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    관련 상황은

    부하중 하나에서 접지나 지락 문제가 있을 가능성 높습니다.

    이는 한쪽 방향으로 전류가 누설되고 있음을 의미하며,

    전선을 뒤집었을때 동작한다는 것은 누전차단기의 극성과 관련이 있을수 있습니다.

    누전차단기는 전류의 흐름 방향을 감지하여 작동합니다.

    또는 부하측에서 한쪽으로 전류가 더 많이 흐르는 상태가 발생할수 있습니다.

    종합적으로 보면 부하 중 하나가 접지 및 다른 도체와 부분적으로 접촉을 하여 누설 전류가

    발생하고 있을 가능성이 높습니다.