전기차단기의 용량산정을 어떻게 해줘야 하는지 궁금합니다.

3상 380v 소비전력 25.1kw면 해당 전기의 차단기용량이 어떻게 되는지요?

차단기 용량을 어떻게 선정해줘야 하는지 궁금합니다.

    55글자 더 채워주세요.
    1개의 답변이 있어요!
    • 한민오빠
      한민오빠

      안녕하세요. 한민오빠입니다.

      전기 차단기의 용량은 해당 회로에서 사용되는 최대 전류에 따라 선택됩니다. 따라서 3상 380V에서 소비전력 25.1kW를 사용한다면, 전류는 다음과 같이 계산됩니다.


      전류 = 전력 ÷ (3 × 전압 × 역률)

      전류 = 25.1kW ÷ (3 × 380V × 0.9)

      전류 = 약 26A


      이 경우, 해당 회로에는 26A 이상의 전류가 흐르지 않도록 하는 용량이 필요합니다. 일반적으로는 30A 또는 40A의 차단기를 선택하여 사용합니다. 따라서 이 경우, 3상 380V에서 소비전력 25.1kW를 사용하는 회로에는 30A 또는 40A의 차단기를 선택하여 사용할 수 있습니다.


      참고로, 역률은 전력 인자(power factor)라고도 하며, 전기의 효율성을 나타내는 값입니다. 전기 사용 시 역률이 높을수록 전류가 감소하여 전력 손실이 적어집니다. 따라서 가능하면 역률을 높이는 조치를 취하는 것이 좋습니다.