아하
학문

전기·전자

월천로얄티
월천로얄티

변압기의 병렬 운전에서 두 변압기의 퍼센트 임피던스가 같지 않으면 부하 분담이 차이가 난다고 합니다. 퍼센트 임피던스가 어떤 의미 인가요?

변압기의 병렬 운전에서 두 변압기의 퍼센트 임피던스가 같지 않으면 부하 분담이 차이가 난다고 합니다. 그런데 여기서 퍼센트 임피던스가 어떤 의미인가요? 임피던스는 저항과 리액턴스의 합으로 그 회로의 전체 저항으로 이해하면 될 것 같은데, 퍼센트 임피던스의 개념이 확실히 잡히지가 않습니다.

55글자 더 채워주세요.
9개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 장철연 전문가입니다.

    퍼센트 임피던스는 변압기 내부 임피던스를 백분율로 나타낸 값입니다. 이는 변압기 정격 전류가 흐를 때 발생하는 전압 강하를 정격 전압에 대한 비율로 표현한 것입니다. 예를 들어, 변압기의 퍼센트 임피던스가 5%라면, 정격 전류가 흐를 때 변압기 내부에서 5%의 전압 강하가 발생한다는 의미입니다. 이 값은 변압기 병렬 운전 시 부하 분담에 영향을 미치며, 퍼센트 임피던스가 다르면 부하가 균등하게 분담되지 않을 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    퍼센트 임피던스는 변압기 정격 전압 대비 단락 전류 발생 시 전압 강하 비율로 부하 분담에 영향을 미친답니다. 감사합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    퍼센트 임피던스는 변압기의 정격 전압에 대한 단락 전류를 흐르게 하는 임피던스 전압의 비율을 뜻하며, 이는 변압기 내부 전압 강하와 전류 분배 특성에 직접 영향을 주게 됩니다. 병렬 운전 시 퍼센트 임피던스가 다르면 변압기 간 부하 전류의 비율이 달라져 고르게 분담되지 않습니다.

  • 안녕하세요.

    퍼센트 임피던스는 변압기 적격 전압 대비 단락 시험에서 임피던스 전압의 비율로, 변압기의 내부 전압 강하를 나타내요. 병렬 운전 시 퍼센트 임피던스가 다르면 각 변압기에서 흐르는 전류값이 달라져 부하 분담에 있어서 차이가 발생하죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    퍼센트 임피던스는 변압기 정격전압에서 단락 상태일 때 1차 전압의 백분율로 표현된 임피던스를 의미합니다. 이는 변압기에서 중요하게 고려되는 요소로, 두 변압기가 병렬로 운전될 때에 각 변압기에 걸리는 부하의 분담을 결정하게 됩니다. 두 변압기의 퍼센트 임피던스가 다르면 부하가 고르게 분배되지 않아 한쪽 변압기가 과부하가 될 수 있으므로, 가능하면 퍼센트 임피던스를 맞춰 운전하는 것이 중요합니다. 퍼센트 임피던스는 변압기의 효율, 전압 강하 및 안정성에도 영향을 미치므로 신중히 고려되어야 하는 요소입니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    퍼센트 임피던스는 변압기의 정격 전압에 대한 임피던스 전압의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다.

    구체적으로 변압기에 정격 전류를 흘렸을 때 발생하는 임피던스 강하와 정격 전압의 비를 퍼센트로 표시한 것입니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    변압기의 퍼센트 임피던스에 대해 궁금하신 것 같네요. 변압기의 퍼센트 임피던스는 변압기의 정격 전압에 대해 임피던스 전압을 백분율로 나타낸 값입니다. 여기서 임피던스 전압은 변압기에 정격 전류를 흐르게 했을 때 2차측이 단락된 상태에서 측정한 전압을 말합니다. 퍼센트 임피던스는 주로 변압기의 전압 강하와 단락 전류를 예측하는데 사용됩니다. 변압기를 병렬로 운전할 때 퍼센트 임피던스가 다른 경우, 각 변압기에 걸리는 전류가 달라지고 이는 부하 분담의 불균형을 초래할 수 있습니다. 두 변압기의 퍼센트 임피던스가 동일해야 부하가 균일하게 분담되어 효율적인 운전이 가능합니다. 작성자님의 질문이 퍼센트 임피던스를 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    퍼센트 임피던스는 변압기의 정격 전압에 대한 임피던스 전압의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다. 이는 변압기의 내부 임피던스 특성을 나타내며 부하 분담이나 단락 전류 계산 등에 중요한 지표로 사용됩니다. 두 변압기를 병렬로 운전할 때 퍼센트 임피던스가 다르면 전류가 비례적으로 흐르지 않아 부하 분담이 불균형해지고 한쪽 변압기에 과부하가 걸릴 위험이 있습니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    퍼센트 임피던스는 변압기의 정격 전압에 대해 임피던스 전압의 비율을 백분율로 나타낸 값 입니다.

    임피던스 전압은 변압기의 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 정격 전류를 흐르게 하기 위해 필요한 전압입니다.

    이 값은 변압기의 내부 임피던스를 나타내며, 병렬 운전 시 부하 분담에 영향을 미칩니다.

    퍼센트 임피던스가 다르다면 변압기마다 전류 분담이 달라져 불균형이 발생할 수 있습니다~!