안녕하세요 전기설비 유지관리자입니다. 현재 사업장에서는 미쓰비시 멜섹 PLC프로그램을 사용하고 있습니다. 접점 및 인터록 관련한 함수들이 궁금한데 어떤 것들이 있을까요?
2개의 답변이 있어요!
서종현 전문가
생산기술 및 공무팀
∙
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
미쓰비시 멜섹 PLC 프로그램을 수정하고자 할 때 주요한 접점 및 인터록 함수는 다음과 같습니다.
접점함수
X접점, Y접점 : 입력(X)과 출력(Y) 디바이스 상태를 나타내는 기본 접점입니다.
내부 릴레이(M접점) : 내부 논리를 위해 사용하는 가상 접점입니다.
타이머 접점(T) , 카운터 접점(C) : 타이머 혹은 카운터 상태를 제어할 때 사용합니다.
인터록 논리
두 개 이상의 조건이 모두 충족되어야 다음 동작이 실행되는 제어 방식입니다.
미쓰비시 PLC내에서는 주로 AND,OR 논리 접점으로 구현합니다.
예를들어, 인터록 조건을 M100 AND X001 같이 조합해 한 조건이 FALSE일 경우 동작이 차단됩니다.
대표함수들
LD(Load) : 접점 상태를 불러와 연산 시작
AND : 두 조건을 모두 만족할때 TRUE
OR : 하나라도 만족하면 TRUE
OUT(Output) : 결과를 출력으로 전달
SET/RESET : 출력 혹은 비트 상태를 ON/OFF로 설정
TIM,CNT : 타이머와 카운터 명령어 활용
실무 팁
PLC소프트웨어 내 검사 기능으로 조건별 접정 동작을 시뮬레이션 해보세요
가급적 인터록 로직은 명확하고 간결하게 설계해야 설비 안정성에 도움이 됩니다.
평가
응원하기
사막위의오아시스
안녕하세요. 박준희 과학전문가입니다.
접점에는 A접점 B접점이 있죠. 물론 더 복합적으로 가능하겠으니 사업장에서 사용중인 PLC의 스케매틱 다이아그램을 보시면 접점의 상관관계를 이해하실수 있습니다.