아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 상별 부하를 균등하게 분산하는 이유는 무엇인가요?

배전반을 설계할 때 단상 부하를 R상, S상, T상에 골고루 나누어 연결한다고 들었습니다. 한 상에 여러 부하를 연결해도 사용할 수 있을 것 같은데 왜 균등하게 분산하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 상별 부하가 불균형하면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    상별 부하가 불균형 하면 특정 상에만 전류가 많이 흘러 전선과 차단기의 발열이 증가할 수 있습니다. 또한 변압기 효율이 떨어지고 전압 불평형이 발생하여 전동기에도 악영향을 줄 수 있습니다. 그래서 현장에서는 상별 전류를 측정하면서 단상 부하를 가능한 한 균등하게 배분하여 전력 품질과 설비 수명을 함께 관리합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변