로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 전압강하가 발생하는 이유와 전기기기에 미치는 영향은 무엇인가요?

전기설비를 설계하거나 점검할 때 전압강하를 반드시 고려해야 한다고 들었습니다. 전선 길이가 길어지거나 부하전류가 커지면 전압이 떨어진다고 하는데, 이 현상이 어떤 원리로 발생하는지 궁금합니다. 또한 전압강하가 심하면 조명이나 전동기, 전자기기에는 어떤 문제가 생기는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    결론부터 말씀드리면 전압강하는 전선의 저항과 리액턴스 때문에 부하로 전류가 흐르는 과정에서 전압 일부가 선로에서 소모되는 현상이며, 심해지면 전기기기의 성능 저하와 과열, 오동작을 유발할 수 있습니다. 전선은 완전한 도체가 아니기 때문에 반드시 저항을 가지고 있고, 교류회로에서는 리액턴스 성분도 존재합니다. 부하전류가 흐르면 이 선로 임피던스에 의해 전압이 떨어지고, 그 결과 전원 측 전압보다 부하 측 전압이 낮아집니다. 전선이 길수록 저항이 커지고, 부하전류가 클수록 전압강하도 커집니다. 전압강하가 심하면 조명은 어두워지고 깜빡임이 생길 수 있으며, 전자기기는 오작동하거나 전원이 꺼질 수 있습니다. 전동기의 경우 전압이 낮아지면 필요한 출력을 내기 위해 더 많은 전류를 끌어오려 하고, 이로 인해 권선 온도가 올라가 절연 수명이 짧아질 수 있습니다. 또한 기동 토크가 부족해 전동기가 제대로 기동하지 못하는 경우도 있습니다. 전압강하를 줄이려면 전선 굵기를 크게 하거나 배선 길이를 줄이고, 부하를 분산하며, 역률 개선을 통해 전류를 줄이는 방법을 사용합니다. 설계 단계에서는 허용 전압강하 기준을 고려해 전선 굵기와 배전반 위치를 정하는 것이 중요합니다. 전압강하는 단순히 숫자가 조금 낮아지는 문제가 아니라 설비의 안정성과 수명에 직접 영향을 주는 중요한 요소입니다.

    채택 보상으로 128베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전선에는 미세한 저항이 있어 전류가 흐를 때 열로 에너지가 소모되면서 전압이 떨어지는데, 거리가 멀거나 부하가 크면 손실이 더 커집니다. 전압이 낮아지면 조명은 침침해지고 모터는 힘이 약해져 열이 나며 전자기기의 수명에도 악영향을 주니 정말 주의해야되죠. 전압강하를 미리 게산해서 적절한 굵기의 전선을 쓰는 게 무엇보다 중요합니다.