전기를 사용하다 보면 부하 쪽으로 갈수록 전압이 떨어지는 전압강하 현상이 발생한다고 합니다. 이 현상이 전기기기나 설비에 어떤 영향을 미치는지와 실제로 어느 정도까지 허용되는지 궁금합니다. 또한 설계 단계에서 이를 줄이기 위한 방법에는 어떤 것들이 있는지도 알고 싶습니다.
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
한국전기기술인협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론부터 말씀드리면 전압강하는 설비 성능 저하·과열·오동작을 유발할 수 있고, 기준 전압 대비 약 3~5% 이내로 관리하는 것이 일반적이며, 이를 줄이기 위해서는 “전류 감소 + 저항 감소 + 배전 방식 개선”이 핵심입니다.