지멘스 아날로그 감지기 베이스 송배선식으로 결선 방법좀 알려주세요
지멘스 아날로그 감지기 베이스 송배선식으로
처음 보는 베이스고 안해본거라 어렵네요 내일 해야하는데 직원이 설명 살짝해줬눈데 이해가 안되서요
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
관련 사진은 송배선 방식으로 결선이 가능합니다.
p1,2 단자는 전원 입력 및 출력선이 연결되는 단자이며 p1은 입력 전원선+와 출력 전원선+를 함께 연결하며
p2는 입력 -와 출력 -를 함께 연결합니다.
s1,2는 신호 입력 및 출력선이 연결되는 단자이며,s1는 입력 및 출력 신호선 +를 함께 연결하며,
s2는 입력 및 출력 - 선을 함께 연결합니다.
15/16단자는 리포트램프 (원격 표시) 연결에 사용되며 15단자는 리모트램프 전원 +에 연결하며
16단자는 리모트램프 전원 -에 연결합니다. 리모트램프를 설치하지 않는다면 비워두면 됩니다.
.
1명 평가안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
모델명과 함께 설치매뉴얼을 봐야 정확한 배선방식이 설명될거 같습니다. 지금의 사진만으로는 배선방식은 대부분 추측에 불가하죠.
감사합니다.