구축 아파트 접지 콘센트 가능할까요 ?

구축 아파트 입니다 전자 기기에서 한 번씩 전기가 오르기에 벽의 콘센트를 확인해보니 접지가 없는 콘센트 여서 포기하고 있었는데 분전반을 보니 녹색 선이 각 통로로 향하는 것 같아서 방의 콘센트를 까보니 쓰지 않는 녹색선이 하나가 보이네요.
몇가지 확인을 해보니 집의 부엌이나 화장실은 전부 접지가 되는 콘센트로 매립이 되어있던데 방의 콘센트도 혹시 접지 매립 콘센트를 구매해서 연결해도 되는걸까요?

화장실을 멀티미터로 확인해보았을때 접지가 되는것으로 보입니다

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    분전반에서 녹색선이 각 회로 방향으로 배선되어 있다면 방 콘센트까지 실제 접지선이 연결되어 있을 가능성이 있습니다 다만 녹색이라는 색상만으로 접지선이라고 단정할 수 없으므로 분전반의 접지단자와 해당 녹색선 사이의 연속성을 확인해야 합니다 확인 결과 정상적인 보호접지선이라면 접지 단자가 있는 콘센트로 교체해 연결하는 것이 가능하지만 중성선이나 다른 선에 임의로 접지를 연결해서는 안됩니다 멀티미터의 전압 측정만으로는 접지의 안전성을 완전히 확인하기 어려우므로 접지 연속성과 접지저항 등을 점검받는 것이 가장 안전합니다

  • 안녕하세요. 장철연 전문가입니다.

    구축 아파트의 경우 녹색선이 보인다고 해서 반드시 접지선이라고 단정할 수는 없습니다. 다만 사진상으로는 콘센트 박스 안에 녹색 배선이 보이고 분전반 내부에도 녹색 배선이 확인되어 접지 계통이 일부 시공되어 있을 가능성은 있어 보입니다. 하지만 배선 색상만으로는 접지 여부를 확정할 수 없으며 실제로 접지 바와 연결되어 있는지 측정이나 배선 추적이 필요합니다.

    화장실 콘센트에서 멀티미터 측정 시 접지가 확인되었다면 집 내부에 접지 설비가 존재할 가능성은 높습니다. 따라서 방 콘센트 위치까지 접지선이 와 있는데 콘센트만 접지형으로 교체되지 않았거나 콘센트 내부에서 접지선이 연결되지 않았을 수도 있습니다. 반대로 녹색선이 단순 통과 배선이거나 다른 용도일 가능성도 있으므로 육안 확인만으로 판단하기는 어렵습니다.

    가장 안전한 방법은 방 콘센트를 분리한 뒤 녹색선과 분전반 접지 바 간의 연속성을 측정하거나 전기기사에게 점검을 받는 것입니다. 실제로 접지선이 해당 박스까지 와 있고 연속성이 확인된다면 접지형 콘센트로 교체하여 사용 가능하지만 확인 없이 임의로 연결하는 것은 권장되지 않습니다.