아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

특히배부른무궁화
특히배부른무궁화

누전차단기 스위치가 일시적으로 안올라갔는데 혹시 문제가 될까요

누전차단기 중 전열 스위치가 내려가서 전자제품 선들 다 빼고 올려봐도 바로 내려가더라구요. 한 30분 정도 있으니 정상적으로 올라가던데 혹시 자는 사이에 누전 문제가 있을까 무서워요..

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    걱정되실수 있지만 지금 상황으로만 봐서는 크게 문제될 가능성은 낮아보입니다. 누전차단기가 바로 올라가지 않다가 시간이 지나 정상 작동했다면 일시적으로 차단기 내부가 과열되었거나, 습기나 미세 누전 등으로 민감하게 반응했을 가능성이 있습니다. 문제가 된 전자제품이나 멀티탭은 사용 전에 점검해보시고 습기가 많은 날씨였다면 콘센트 주변에 물기가 없는지 확인해보시는것이 좋겠습니다. 그래도 반복적으로 차단기가 내려가거나 타는냄새 또는 소리가 난다면 전기기사의 점검을 받는것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    누전차단기 중 전열 스위치가 바로 내려가는 경우 특정 회로나 전열 기기에 순간적인 누전이나 과부하가 발생했을 가능성이 큽니다. 전자제품을 다 분리했는데도 바로 내려갔다가 시간이 지나 정상 작동된 경우는 열에 의한 차단기 내부 보호 기능이 작동한 뒤 식으면서 복구된 것으로 보입니다. 자는 동안 누전이 계속될 위험이 있으므로 정확한 원인을 찾기 위해 전기기사나 안전점검을 받는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    보통 누전차단기가 내려가는 경우는 과도하게 연결되어 과부하가 발생했을 경우 내려가는 경우가 있습니다.

    이런 경우 말씀하신대로 전력사용이 많은 기기들을 빼고 올리면 되는데요.

    일시적으로 안올라간 경우 누전차단기의 노후화로 인한 과열에 따른 일시적 차단으로 생각할 수 있습니다.

    다만 정확히 이런 증상으로는 판단하기 어려우며 절연손상 등에 의한 누전이 있을 수 있습니다.

    전문가의 점검이 필요해 보입니다.

    모쪼록 잘 해결되시길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    일시적으로 안 올라가다가 시간이 지나 정상적으로 올라간다면 큰 문제가 아닐 수 있습니다.

    하지만 스위치가 내려간 뒤 바로 내려 간다면 집안 배선이나 연결된 제품 중 누설이나 과부하 등이 나타날 수 있으니

    플러그를 모두 뽑고 올려 보거나 하나씩 올려 누전 원인을 찾아 볼 수 있습니다.

    문제가 반복 된다면 전문가를 통해 점검 및 수리를 하는 것이 안전합니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    질문자님이 알려주신 내용으로 봐서는 차단기 불량으로 보입니다. 차단기 불량 확실히 알아보는방법은 해당 차단기 2차측전선을 드라이버를 이용하여 제거하시고 차단기를 올려보세요 만약 바로 차단기가 내려가면 차단기 불량이 100이며 바로 차단기를 교체하셔야합니다. 30분정도 있으니 정상적으로 올라갓다는것도 지금 차단기 상태가 좋아보이진 않습니다. 누전체크도 당연히 해야하지만 차단기부터 교체해보시고 누전체크 해보세요! 누전체크는 절연저항 테스트기가 있어야하고 전문가와상담후에 테스트 해보시길 추천드립니다.