환경설비에서 폭기조의 MLSS는 정상인데 SVI가 증가하는 이유는 무엇인가요?

폭기조를 점검한 결과 MLSS 농도는 평소와 비슷하게 유지되고 있었습니다. 그런데 SVI(슬러지용적지수)는 이전보다 높아졌다고 들었습니다. 미생물 농도가 정상이라면 침전성도 비슷할 것 같은데 왜 SVI만 증가할 수 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 원인을 우선적으로 확인하고 어떻게 조치하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    mlss는 미생물의 양을 나타내는 지표이고 svi는 슬러지의 침전성을 나타내는 지표입니다. 따라서 미생물의 양은 같더라도 사상균 증식이나 슬러지 팽화가 발생하면 svi는 증가 할 수 있습니다. 이 경우 침전성이 나빠져 슬러지가 쉽게 가라앉지 않고 방류수의 ss가 증가할 가능성이 잇습니다. 현장에서는 현미경으로 미생물 상태를 관찰하고 do srt 영양염 비율 등을 함께 점검합니다. 필요하면 잉여 슬러지 배출량과 폭기량을 조절하여 슬러지의 침전성을 회복합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변