분전함에 있는 SPD가 무엇인가요?

분전함에 SPD 차단기가 설치되어 있는데 SPD용 차단기를 설치하는 규정이나 선정 방법이 따로 있는것인지

아니면 보호하려고 그냥 하는 것인지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
8개의 답변이 있어요!
  • 유택상 전문가
    유택상 전문가
    서울교통공사 검수팀

    안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    SPD는 서지 보호 장치(Surge Protective Device)를 뜻합니다. 전기 시스템이나 장비를 전력 서지나 과전압으로부터 보호하는 역할을 하죠. SPD용 차단기를 설치하는 것은 서지 보호 장치만의 기능을 충분히 발휘하도록 보조하는 역할입니다. 보통 SPD의 용량이나 설치 환경에 따라 적절한 차단기를 사용해야 합니다. 설치 규정은 국가나 지역에 따라 다를 수 있으며, 국내에서는 KS C IEC 61643 등 관련 표준을 참고하여 적절한 용량과 타입을 선택해야 합니다. SPD와 연결된 설비의 용량, 보호할 장비의 중요성 등을 고려하여 선정 및 설치합니다. 규정을 반드시 확인하고 전문가의 조언을 받아 설치하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    분전함에 설치된 SPD는 서지 보호기(Surge Protective Device)로, 전기 설비를 과전압으로부터 보호하는 역할을 합니다. SPD는 낙뢰나 전력계통의 이상으로 발생할 수 있는 과도 전압을 안전하게 방전시켜 기기를 보호합니다. SPD 차단기의 설치는 특정 규정이나 표준에 따라 이루어지며, 일반적으로 IEEE나 IEC 등의 국제 표준을 참고합니다. SPD 선정 시에는 전압, 최대 전류 용량, 보호 필요 장비의 민감성을 고려해야 하므로 단순히 보호 목적으로 무턱대고 설치하기보다는 설계와 평가가 필요합니다. 적절한 설계는 장비 보호에 효과적이니 전문가의 도움을 받는 것도 좋습니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 박성호 전문가입니다.

    SPD서지 보호 장치 차단기는 전기설비를 과전압으로부터 보호하기 위해 설치됩니다. SPD 차단기의 설치 규정은 관련 전기설비기술기준 및 안전규정에 명시되어 있습니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    SPD는 서지 보호장치의 약자로, 전기 설비를 개폐서지 등 과전압으로부터 보호하는 역할을 합니다.

    국가 및 지역의 전기안전 기준에 따라 설치 규정이 다르며, 특정 조건에 맞게 선정해야 합니다~

    SPD설치는 전기 설비의 안전성과 신뢰성을 높이기 위해 필수적인 장치라고 보시면 됩니다~!

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    SPD(Surge Protective Device)란 이러한 서지로부터 장비를 보호하기 위하여 전원/신호계통에 설치하는 장치입니다. 선로(또는 회로)에 서지가 유입되면 나노초(백만분의 1초)대의 반응속도로 동작한다고 하네요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 장철연 전문가입니다.

    서지 프로텍터 디바이스의 약자로 외부에서 나는 쇼트를 분전함 내부로 외란을 방지하는 용으로 설치합니다. 보통 분전함중에 IO signal이 있는 경우 많이 사용합니다(4~20mA)

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    분전함에 있는 SPD(Surge Protective Device)는 서지 보호 장치로, 전기 시스템에 갑작스럽게 유입되는 과전압(서지)으로부터 장비와 시스템을 보호하는 역할을 합니다. 이러한 서지는 번개 전력선 이상 전기 기기에서 발생할 수 있으며 전자기기에 손상을 줄 수 있습니다. SPD는 전기적 충격이 발생할 때 이를 빠르게 감지하여 전류를 안전하게 접지로 유도함으로써 장비 손상을 방지합니다. 특히 건물 내 중요한 전자장비와 시스템을 보호하기 위해 분전함에 설치됩니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    SPD는 서지보호장치 입니다. 낙뢰등에 의한 과전압으로 부터 전기설비등을 보호하기 위해 설치하라고 명시가 되어 있는 것인데요, 전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비의 접지극을 공용하는 통합접지 방식을 채용할 경우에 뇌서지에 의한 전기설비 손상을 방지하기 위하여 서지보호를 해야 한다는 뜻입니다. 감사합니다.