자격증
배상경보설비의 배선은 어떻게 설치해야 하나요?
비상경보설비의 전기배선은 전원회로와 그 외의 경우에 어떤 회로로 배선을 해야 하며 절연저항은 어느 정도 이상이 되어야 하는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
배선은 전원선은 내화배선으로 하고 그 밖은 내화배선이나 내열배선으로 합니다. 그리고 전로와 대지 사이 및 배선 상호간 직류 250V 절연저항측정기로 0.1M옴 이상이 되어야 합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
비상경보설비의 배선은 안전성과 신뢰성을 고려하여 설치해야 합니다. 전원회로는 주로 독립적인 회로로 구성하여 다른 부하에 영향을 받지 않도록 하고, 비상시에도 안정적으로 작동할 수 있도록 합니다. 비상경보설비는 별도의 통신회로를 사용하여 장애 발생 시에도 경보가 작동할 수 있게 설계하는 것이 중요합니다. 또한, 절연저항은 필요에 따라 최소 1MΩ 이상 유지해야 하며, 정확한 기준은 관련 법규나 표준을 참고하는 것이 좋습니다. 이렇게 설계하면 불가피한 상황에서도 비상경보설비가 제 역할을 할 수 있습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.