아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

동쪽의달
동쪽의달

누전차단기(두꺼비집) 메인스위치만 내려가요

누전차단기 제일 왼쪽 메인스위치만 내려갑니다. 다시 올리면 한 며칠은 쭉 잘 쓰다가 갑자기 메인스위치만 내려가고 다시 올리면 또 며칠은 쭉 작동되는 현상이 8월 말 부터 현재까지 이어지고 있는데 어떤 조치를 취해야 할 지 모르겠습니다. 뭐가 문제일까요 다른 차단기들은 떨어지지도 않아서 누전 된 곳을 찾기도 힘듭니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    메인스위치만 간헐적으로 내려가는 현상은 여러 가지 원인에 의해 발생할 수 있습니다. 가장 일반적인 원인은 전기 누전이나 과부하입니다. 먼저, 누전의 가능성을 확인하기 위해 각 회로별로 사용하고 있는 전기 제품의 사용량을 점검해보세요. 특히, 오래된 전기 기기나 케이블이 있다면 이것이 문제일 수 있습니다. 또한, 과부하 문제일 경우 특정 시간대에 많은 전기 기기가 동시에 작동하고 있는지 확인이 필요합니다.

    하지만 이러한 자가 점검 후에도 문제가 지속된다면 안전을 위해 전문 전기 기술자에게 점검을 의뢰하는 것이 좋습니다. 전기 관련 문제는 위험할 수 있으므로 안전을 최우선으로 고려하시길 바랍니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    메인 스위치만 자주 내려가는 현상은 주로 과부하, 전기 누설 또는 고장 난 전선과 관련이 있을 수 있습니다. 이 문제는 특정 전기 기기나 회로에서 이상이 발생할 때 메인 차단기가 과도한 전류나 누전을 감지하고 차단하기 때문입니다. 모든 차단기가 정상 작동하는 상황에서는 구체적으로 어떤 회로에서 문제가 발생하는지 확인하기 어렵습니다. 전기 배선 점검과 함께 사용 중인 전기 기기들을 점검하고 전문 전기기사에게 전체 전기 시스템을 점검받는 것이 좋습니다. 특히 오래된 배선이나 부식된 부분이 문제를 일으킬 수 있으니 이를 확인하는 것도 필요합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    메인스위치만 내려가는 경우는 종종 전류가 과부하되거나 일부 설비에서 간헐적으로 누전이 발생할 때 나타납니다. 특히, 다시 올리면 며칠간 문제없이 작동한다면 특정 전기 기기가 작동할 때 과부하나 누전이 원인일 가능성이 크죠. 우선적으로 최근 설치된 또는 고전력을 소모하는 기기들을 점검해보세요. 기기들이 잘못된 배선이나 부품으로 인해 간헐적으로 문제를 일으킬 수 있습니다. 모든 기기를 분리한 후에도 문제가 지속된다면, 이 경우 전문 전기 기술자를 불러 정확한 점검을 받아보는 것이 안전하고 확실한 방법입니다. 또한, 메인 차단기 자체의 결함일 가능성도 있으니 점검 시 이 부분도 체크해보시기 바랍니다.