여름철에는 누전이 더 발생하는데 무슨 원인이 있는가요?
여름철 특히 전기를 사용하다보면 누전이니 합선이니 등 자주 발생합니다. 누전은 전기가 흐르고 있다는 것인데 전기가 왜 밖으로 흐르고 있는지요? 그것은 전기사용자가 잘못한 탓인가요? 아니면 전기 자체가 문제인가요? 궁금해서 올립니다.
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
전기누전은 전류가 본래 의도된 방향으로 흐르지 않고 회로 밖으로 흐르게 되는 현상인데요.
오래된 전기장치, 전선의 절연불량, 전선의 피복의 손상, 먼지나 분진, 그리고 습기의 침입에 의해 일어나고 있어요.
전기사용자는 평소 우리집의 전선 상태 확인하고 습기가 많은것은 아닌지 수시로 점검이 필요하고 안전수직을 잘 지키면 될듯해요.
전기누전 안전수칙은
*멀티탭 용량이 적절한지 확인하시고 멀티탭과 콘센트 주변에 먼지과 분진이 쌓이지 않도록 깨끗하게 관리해주세요.
*누전차단기를 설치하거나 누전차단기가 있을 경우 잘 작동하는지 확인하여 누전이 되었을때 전기공급이 차단될 수 있도록 해주세요.
*평소 전기설비의 정기점검과 유지보수를 통해 발생되는 문제를 조기에 발견해서 해결해주세요.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
여름철에는 습도가 높아져 공기 중의 수분이 전기 설비에 쉽게 침투할 수 있어 누전이 발생하기 쉽습니다. 특히 장마철에는 전기 설비가 습기에 노출되기 쉬워 전기 절연이 약화되며, 이런 경우 누전이나 합선이 발생할 가능성이 높아집니다. 전기 사용자가 잘못한 부분이라기보다는 환경적 요인이 큰 문제입니다. 따라서 여름철에는 정기적인 전기 설비 점검과 함께 방수 처리가 잘 되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 또, 실내 습도를 줄이기 위해 적절한 환기와 제습을 유지하면 도움이 될 수 있습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강상규 전기기사입니다.
누전은 계절에 따라 큰영향을 받지
않습니다 그래도 여름철의 원인이라면
장마나 폭우로 인해서 라고 할수있습니다
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
여름철은 다른 계절에 비해 비와 습기 노출이 더 많기 때문인데 전선의 절연이 약화되게 되면 이러한 전선이 누전으로 이어질 수 있고 이 때문에 합선가능성이 높아집니다.