안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
옥내 소화전 1개당 유량이 130L로 가정한다면 6개 이므로 780L/분
이를 초당으로 변환하면 13L/초 이며 전체 건물 35층의 총 유량은 35X13 = 455L/S 입니다.
관경 계산은 유량을 m3/s로 변환하면 455/1000 = 0.455 m3/s 이며, 이를 활용한 단면적은 0.11375 m2 입니다.
배관의 직경은 단면적을 이용하여 구합니다. 이는 380mm 입니다.
옥내 소화전 1개당 유량이 값을 확인하는게 좋습니다.