안정기 형광등W 이게 맞는건가요?

거실쪽입니다.

거실쪽 형광등 두게 합치면 110w 아닌가요???
안정기 95W... 정상적으로는 작동은되지만 이렇게 사용하지말라는 내용들을 봤습니다...

큰방쪽은

33W ? 36W? 아래위 표시되어있는거 둘다 맞는건가요???

타 지식인쪽에서는 정격입력전력 맞춰야한다는대... 뭐가 진실인지

1개의 답변이 있어요!
  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    **

    형광등의 사용전력에 대해 말씀드리겠습니다.

    - 원칙을 먼저 말씀드리겠습니다.

    -> 안정기가 형광등보다 W가 높으면 : 램프가 과열되어 결국 나가버립니다.

    -> 안정기가 형광등보다 W가 낮으면 : 불이 들어오기도 안 들어오기도 합니다. 그리고 불이 켜진다고 하더라도 실제 형광등의 정격 밝기보다 어둡게 사용할 수 밖에 없습니다. 단, 형광등 내에 수은가스가 전력이 부족해 버벅거림 현상이 생길 수 있습니다.

    - 위의 첫번째 사진에 보이는 거실형광등은 55W 자리 2개 니까 총 110W 가 되겠습니다. 그런데 안정기는 95W이라면, 불이 켜진다고 하더라도 실제 형광등의 정격밝기 보다 어둡게 사용할 수 밖에 없습니다. 그리고 쉽게 버벅거림이 생길 수 있습니다.

    - 위의 두번째사진에 보이는 큰방등의 형광등과 안정기는 각각 36W로 둘 다 똑같습니다. 사용에 지장이 없겠습니다.

    **