비접지 계통과 직접접지 계통에서 지락 사고 발생 시 인간에게 미치는 영향이 궁금해요

변압기 결선 방식에 따른 접지 시스템을 하다가 의문이 생겼는데 직접접지 방식에는 지락 사고 시 큰 고장 전류가 흘러 차단기가 즉시 동작하지만 비접지 방식에서는 지락 전류가 작아 차단기가 바로 동작하지 않을 수 있다고 배웠는데 이때 작업자가 지락된 선로에 접촉했을 때 실제로 인체를 통해 흐르는 전류의 경로와 위험성이 어느 쪽이 더 큰가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 김준연 전기기사

    김준연 전기기사

    국방부

    안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    직접접지는 중선점을 대지와 직접 연결한 방식입니다. 1선 지락시 매우 큰 지작전휴가 흐르게되고 차단기 퓨즈가 빠르게 동작하죠 비접지 계통은 주로 공장 특수 설비 고압계통에 사용하는데 1선 지락시 전휴가 매우 작고 차단기가 즉시 동작하지 않을수 있습니다. 사고상태가 유지될 가능성이 있죠! 그렇다 하더라도 1선지락시 대지로 가지 않더라도 다른상의 대지 정전용량으로 형성되기에 위험성이 적지만 만약 다른상에도 지락이 발생하면 위험성이 굉장히 커집니다.

    정리하면 인체에 순간적으로 위험한것을 직접접지 계통이지만 빠르지 차단되며, 비접지는 1차사고는 괜찮지만 2차 사고시 위험합니다.

    채택 보상으로 159베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    직접접지 방식은 지락 시, 인체에 치명적인 대전류가 흐릅니다. 하지만, 차단기가 즉시 전원을 끊어줘서 보호해주니까 안심이 되기도 해요. 반면에 비접지 방식은 흐르는 전류가 작아서, 당장 죽을 정도는 아니지만 차단기가 안떨어져서 감전 사실을 모른 채 방치될 위험이 있습니다. 만약 비접지 상태에서 다른 선로까지 건드리면, 선간전압이 몸을 관통해서, 사고로 이어질수 있으니 조심해야하구요. 결론은 차단속도는 직접접지가 빠르고, 단순 접촉 시의 초기 위험은 비접지가 덜하다고 볼수 있습니다.