멀티콘센트에 구멍당 전력제한이 있나요?

가정집 내에서 멀티콘센트를 연결하려고 하는데, 벽콘센트 및 멀티탭 허용전력 고려했을 때 4000W, 80% 마진 잡아도 3200W가 나옵니다.

  1. 그런데 개별스위치가 달린 멀티콘센트 내 구멍 1개당 허용전력이 1000W정도라는 얘기를 들었는데, 사실인가요? 말이 다 달라서 근거를 알고 싶습니다. 내부 회로가 어떤식으로 구성되어있는 건가요?

  2. 개별스위치 쪽의 걸리는 허용전류량의 문제라면, 스위치가 나가묜 멀티탭의 해당 구멍은 연결 및 사용이 차단되는 거겠죠?

  3. 1번이 사실이라면. 과부하차단 스위치가 없는 대용량 멀티콘센트는 사용이 가능할까요?

  4. 불가능하다면, 2300W짜리 헤어드라이어를 쓰고자 한다면 무조건 벽콘센트를 통해 직접 연결해야 하는 건가요??

  5. 벽콘센트의 2구는 같은 차단기를 쓰나요? 그럼 250V x 16A = 4000W라는 수치는 양 구멍의 합이겠죠?

여러 곳의 질문 결과 전부 말이 달라서 여기에 문의해봅니다. 유효한 근거에 따른 정확한 답변. 꼭 좀 부탁드립니다.

감사합니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 전찬일 전문가
    전찬일 전문가
    서울교통공사

    안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

    1. 멀티탭 구멍당 허용 전력이 1000w라는 것은 반은 맞고 반은 틀렸습니다.

      일반적인 멀티탭의 허용전력은 전체가 4000w로 정해져있습니다

      하지만 소켓당 허용 전력 제한이 따로 존재하는 경우가 있는데요, 개별 스위치는 정격 전류 (4~5a)를 초과하면 손상될 수 있습니다. 이경우 1000w 정도로 개별 소켓 허용 전력이 제한될 가능성이 있습니다.

    2. 멀티탭의 내부회로는 기본적으로 병렬연결로 되어있는 구조입니다. 즉 한 개의 입력에서 여러 개의 소켓으로 전력을 공급하는 방식입니다.

    3. 개별 스위치가 나가면 해당 소켓만 차단될 가능성이 높습니다. 하지만 내부 연결 방식에 따라 다를 수 있으며, 스위치 고장시 다른 소켓에 영향이 갈 수도 있기때문에 무조건적이라고는 할 수 는 없겠습니다.

    4. 과부하 차단 스위치가 없는 멀티탭을 사용할 경우, 멀티탭의 최대 전력을 초과하면 내부 회로가 타게되고, 심하면 화재로 이어질 수 있습니다. 차단기능이 있는 멀티탭을 쓰는것을 추천드립니다.

    5. 헤어드라이기를 사용할때에는 멀티탭 전체의 허용 전력과 구멍당 허용전력을 먼저 확인해보셔야합니다.

      앞서 말했듯 일반적인 개별 소켓이 1000w 정도의 제한이 있다면 2300w는 벽 콘센트에 직접 꽂아 사용하는것이 안전합니다. 허용전력이 충분한 멀티탭이라면 사용 가능하지만 장시간 사용 시 발열이 문제가 될 수 있습니다.

    6. 벽콘센트의 구는 보통 같은 차단기를 사용합니다. 아마 주변의 다른 몇개의 콘센트도 같이 묶여있을 수도 있습니다.

      즉 벽 콘센트 2구에서 동시에 전력을 사용하면, 총 합이 차단기 용량을 넘으면 차단기가 내려갈 수도있습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    멀티탭의 개별 스위치당 허용 전력이 1000W 수준이라는 것은 일반적으로 스위치와 내부 배선의 내구성 때문이며 제조사마다 차이가 있습니다. 개별 스위치가 과부하로 손상되면 해당 포트만 작동이 중단될 수 있지만 멀티탭 전체에는 영향을 주지 않을 수도 있습니다. 2300W급 헤어드라이어는 전력 소모가 크므로 안정성을 위해 벽콘센트에 직접 연결하는 것이 가장 안전하며 벽콘센트 2구는 같은 차단기를 공유하는 경우가 많아 총 4000W(250V x 16A)를 초과하지 않도록 주의해야 합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    일반적으로 멀티탭 전체 허용 전력은 4000w 입니다.

    구멍당 허용 전력은

    2구 경우 2000W

    3구 경우 1333W

    4구 경우 1000W

    개별 스위치 경우 일반적으로 1000-1500W 정도이며

    멀티탭의 내부 회로는 균등 분산이 되지 않을 수 있으며 과부하 방지로 인해 구멍당 용량이 제한됩니다.

    개별 스위치가 고장이 난다면 해당 구멍은 차단이 되며 대용량 멀티콘센트는 사용할수는 있지만

    안전을 위해서 추천드리지 않스니다.

    고전력기기인 헤어드라이 같은 경우은 멀티탭이 아닌 벽 콘센트를 직접 사용하 것이 좋고

    벽 콘센트 2구는 일반적으로 같은 차단기를 사용합니다.

    250V x 16A = 4000W 수치는 전체 콘센트의 최대 용량을 나타냅니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    멀티콘센트 사용 시 각 구멍당 허용전력 제한이 있습니다. 일반적으로 개별 스위치가 달린 멀티콘센트는 구멍 하나에 대해 약 1,000W 정도의 허용전력이 있습니다. 멀티콘센트의 내부 회로는 각 구멍에 전류를 분배하도록 설계되어 있으며, 고전압이나 과부하가 걸리면 스위치가 차단됩니다. 이 경우 해당 구멍은 사용 불가능한 상태가 됩니다.

    대용량 멀티콘센트를 사용할 경우 과부하 차단 기능이 없는 제품은 위험할 수 있습니다. 예를 들어 2,300W의 헤어드라이어를 사용하고자 한다면 벽콘센트에 직접 연결하는 것이 안전합니다. 벽콘센트의 각 구멍은 같은 회로에 연결되어 있을 수 있으며, 250V와 16A의 규격에서 발생하는 4,000W의 수치는 양 구멍의 합계로 적용됩니다. 이런 사항들을 고려해야 안전하게 전력을 사용할 수 있습니다.