배기덕트 냄새가 왜 16층에서만 날까요?

시설관리직 기사입니다. 저희 20층 건물에서 옥상에 배기탈취기유니트가 설치되어있고 1층에 고깃집이 있는데 주방 후드덕트를 설치하여 옥상탈취기까지 연결되어있는 배기덕트에 연결하여 사용중입니다. 어느날 갑자기 16층에서만 고기냄새가 지속적으로 난다는 민원이 발생하고있어 직상하부층인 15, 17층을 확인해보니 냄새가 전혀없고 오직 16층만 발생하고있어 16층 PS실 안 지나가는 덕트 틈새를 실리콘으로 다 막아보았는데도 지속적으로 냄새가 발생하고있습니다... 아무리 생각해도 옥상탈취기 휀( 10,300CMH) 풍량이 딸려서 옥상까지 못올라간다 해도 2층이나 3,4층 저층부에 냄새가 나야되는데 오직 16층에만 발생하고있어 고수님들께 여쭙습니다 ㅠㅠ...

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    시설 관리 업무에 노고가 많으십니다. 20층건물에서 16층에만 고기 냄새 민원이 발생한다는 점은 매우 특이하며, 단순히 풍량 부족보다는 국소적인 원인이 있을 가능성이 높습니다. 몇가지 가능성을 고려해 볼수있습니다.

    1. 덕트 국부 누설 : PS실 틈새를 막으셨더라도, 16층 구간의 덕트 자체에 미세한 균열이나 연결 부위의 틈이 발생했을수있습니다. 특히 덕트 내부의 압력과 16층 실내 압력 차이로 냄새가 새어 나올수있습니다.

    2. 건물내 기류 및 압력 차이 : 건물 내부의 층별 압력 차이(굴뚝효과, 외부 바람 영향 등)나 16층 자체의 공조 시스템이 덕트 내부의 냄새를 특정 방향으로 유도할수있습니다.

    3. 구조적 경로 : 덕트 주변의 다른 배관이나 전선 통로 등 16층에만 존재하는 숨겨진 공간이 냄새의 통로 역할을 할수도있습니다.

    해결을 위해 다음을 고려해보시는것이 좋겠습니다.

    1) 정밀 덕트 검사 : 16층 구간의 덕트 내부를 내시경 카메라 등으로 정밀하게 검사하여 육안으로 확인하기 어려운 누설 지점을 찾아보세요

    2) 연기 또는 가스 테스트 : 덕트 내부에 무해한 연기나 추적 가스를 주입하여 16층에서 냄새가 새어 나오는 정확한 지점을 파악하는 방법입니다.

    3) 차압 측정 : 16층의 실내외 압력 및 덕트 내부 압력을 측정하여 기류의 흐름을 분석해 볼수있습니다.

    이러한 정밀 진단을 통해 16층에만 냄새가 발생하는 근본적인 원인을 찾을수있을것입니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    일단 구조 상에 비정상적인 부분이 있는 것으로 예상됩니다. 그렇기 때문에 특정 층에만 냄새가 나는 것으로 보이죠.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    해당층 16층 덕트에 미세한 구멍이나 틈새 및 연결부 이탈 등이 의심되어 보이긴 합니다.

    또한 실리콘으로 틈새를 막아도 벽체 매립과 천장 내부의 덕트와 벽체 사이는 보이지 않아서 확인이 불가할 수 있습니다.

    저층부가 아닌 16층에서의 역류는 기체 정체가 발생할 수 있어 보이고 이는 덕트 내 압력이 외부 보다 낮아지면 냄새가 실내로 유입될 가능성이 있어 보입니다.