일반용(갑)저압/13kw 에서 13kw 뜻이 뭔가여?
1시간에 13kw를 사용하기로 계약되어있다는 뜻인가요?
그러면 가게에 에어컨 소비전력이 4.5kw 써져있는데 에어컨 풀 가동하면 한시간에 이미 사용 가능 전력이 8.5kw 인건가요?
이것저것 기계 가동하고 하면 훨씬 넘을수도있을텐데 그럼 13kw를 넘게되면 어떻게되는건가요?
전기요금 계산되는 공식이 너무 어려워요 알려주세요ㅠ
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
13kW는 계약전력으로 1시간에 13kW를 사용하는 게 아니라 공급받는 전력량의 표시법입니다.
단가계약을 하게 되며, 사용량이 많다고 생각되면 증설요청을 하시는 것이 유리합니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
일반용(갑) 저압 13kW 계약전력은 특정 상점이나 사무실 등에서 사용되는 전력량으로, 계약전력은 13kW이고 저압으로 전력을 공급받는 경우를 의미합니다. 일반적으로 소규모 사업장에서 많이 사용되는 표시법이죠.
감사합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
13kw은 최대 전력을 의미합니다.
총 소비전력이 13kw를 넘지 않아야 하며, 이는 동시에 13kw 까지 쓸 수 있는 계약입니다.
에어컨을 쓴다면 4.5kw을 사용하여 나머지 8.5kw다른 기계를 쓸수 있는 용량입니다.
13kw를 넘는다면 사용할 수 없으며 차단기가 떨어질 수 있습니다.
계약시 13kw 내에서 전기를 사용해야 하며, 기기를 더 사용해야 한다면 증설 계약을 하면됩니다.
전기요금 계산은 에어컨을 기준으로 4.5kw 을 2시간 사용한다면 9kWh 입니다.
계약전력이 13kw이면 해당계약 기본요금 과 사용량 요금이 더해져 전기세가 나옵니다.
사용량은 1kWh당 요금기준으로 계산합니다. 예를 들어 에어컨 사용량 9kWh * 1kWh당 요금기준
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
일반용(갑)저압 13kW에서 13kW는 계약전력을 의미합니다 이는 1시간에 13kW를 사용하기로 계약되었다는 뜻이 아니라 동시에 최대고 사용할 수 있는 전력의 총량을 13kW롤 제한한다는 의미입니다 에어컨 소비 전력이 4.5kW라면 에어컨을 풀 가동할 때 다른 기기들과 합쳐서 총 사용량이 13kW를 넘지 않도록 관리해야 합니다 계약전력을 초과하여 전력을 사용하게 되면 추가 요금이 부과될 수 있습니다.