자격증
연기감지기를 설치하지 못하는 경우 차동식 분포형 감지기가 적응할 수 있는 환경은?
연기감지기를 설치하지 못하는 경우 차동식 분포형 1종, 2종 감지기 모두가 적응할 수 있는 환경은 어떤 환경이 인지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
아래 5가지 환경입니다.
먼지 또는 미분 등이 다량 체류하는 장소
부식성 가스가 발생할 우려가 있는 장소
연기가 다량 유입될 수 있는 장소
배기가스가 다량 체류할 수 있는 장소
물방울이 발생하는 장소
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
차동식 분포형 감지기는 온도 변화를 감지하여 화재를 인식하는 방식입니다. 차동식 1종과 2종 감지기는 둘 다 높은 먼지나 습도의 환경에서 연기감지기 대신 설치할 수 있습니다. 공장, 주차장, 창고와 같은 장소가 이에 해당됩니다. 이곳들은 일반적으로 연기보다 온도가 더 빠르게 상승할 수도 있는 공간이므로 차동식 감지기가 유리합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
차동식 분포형 1종 감지기: 급격한 온도 변화를 빠르게 감지하는데 적합. 사무실, 주거 공간, 학교, 병원, 도서관 및 박물관과 같은 환경에서 유용.
차동식 분포형 2종 감지기: 완만한 온도 변화를 감지하는데 적합. 주방, 식당, 기계실, 공장, 차고 및 창고와 같은 환경에서 유용.
연기감지기는 쉽게 제분이나 연기가 날만한 작업장소, 건설현장등을 피해서 설치하기 때문에 위와 같은 차동식이 쓰입니다