40MW 발전소 계통연계시에 154kV 송전선로에 연계해야하나요?
제목 그대로 40MW 발전소 계통연계시에 154kV 송전선로에 연계해야 하는건가요?
그러면 방안이 154kV 변전소에 연계하는 방안
154kV 송전선로 중간 개폐소를 설치해 연계하는 방안이 있는 건가요? 이 두가지 방법 뿐인가요?
관련 연계 방안에 대한 답변 부탁드립니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
40MW 발전소가 계통에 연계될 때는 일반적으로 154kV 송전선로에 연계하는 것이 맞습니다. 작은 용량의 발전소의 경우 일부 다른 전압 수준을 사용할 수도 있지만, 40MW 정도의 규모라면 154kV가 적합합니다. 이는 충분한 전력 전송을 가능하게 하고, 발생할 수 있는 전력 손실을 최소화하기 위해서도 중요합니다. 또, 연계할 때는 전력 계통과의 상호작용, 안전성, 효율성을 고려해야 하므로 전문가와의 협의가 필요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
40MW 발전소를 계통에 연계할 때 일반적으로 154kV 송전선로를 활용하는 것이 적절합니다. 연계 방안으로는 154kV 변전소에 직접 연계하는 방법과 154kV 송전선로 중간에 개폐소를 설치해 연계하는 방법이 있습니다. 추가적으로 40MW 규모가 중간급 용량이므로 지역 계통 상황에 따라 22.9kV 또는 66kV 배전망 연계도 고려될 수 있지만, 안정성과 수용 가능 용량을 고려하면 154kV 연계가 일반적입니다. 최적의 연계 방식은 발전소 위치, 계통 안정성, 경제성 등을 종합적으로 고려해 결정해야 합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
40MW 발전소는 일반적으로 154kV 송전선로에 연계하는 것이 적절하며, 방법으로는 기존 154kV 변전소에 연계하거나 154kV 송전선로 중간에 개폐소를 설치하여 연계하는 방안이 있습니다. 추가적으로, 발전소 인근에 새로운 변전소를 구축하여 연계하는 방법도 고려할 수 있습니다. 최적의 방식은 전력 계통의 안정성, 경제성 그리고 송전 용량 등을 종합적으로 검토하여 결정됩니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
반드시 154KV 송전선로에 연계해야 하는 것은 아닙니다.
계통 여건과 변전소 용량 등을 고려하여 22.9KV 또는 154KV 연계 중 적합한 방식을
선택할 수 있습니다. 최종 결정은 한전과의 협의를 통해 이루어져야 합니다.
최대 송전용량이 20이상 50이하 인 경우 변전소 주변압기 용량에 따라 22.9KV로 연계가능합니다.