변압기에서 %임피던스가 의미하는것은 무엇인가요?
안녕하세요. 전기산업기사를 공부중에 있습니다. 변압기 부분에서 %임피던스 계산이 있는데 이 퍼센트 임피던스가 의미하는 것은 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
변압기의 퍼센트 임피던스는 %Z로 표기하는데요. 이는 정격 전압 대비 정격 전류가 흐를 때 발생하는 전압 강하의 비율을 나타내죠. 쉽게 말해서 변압기 내부의 저항과 리액턴스에 의해 발생하는 전압 강하가 정격 전압에서 차지하는 백분율을 의미합니다.
감사합니다.
1명 평가안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
변압기의 %임피던스는 정격 전류가 흐를 때 변압기 내부 임피던스 때문에 발생하는 전압 강하가 정격 전압에서 차지하는 백분율을 의미해요.
이는 2차 권선을 단락하고 1차에 정격 전류를 흘리는 데 필요한 전압의 비율로 결정됩니다. 이 값이 클수록 단락 전류의 크기가 제한되어 계통 보호에 유리하지만, 부하 운전 시 전압 변동률이 커지는(전압 강하가 심해지는) 단점도 있습니다.
또한, 변압기들을 병렬 운전할 때 부하를 균등하게 분담시키기 위해 %임피던스 값이 서로 같아야 한다는 중요한 기준이 되는 것이지요.
1명 평가안녕하세요. 전기기사 자격증을 보유하고 있는 직장인입니다. 변압기에서 %임피던스는 중요한 의미를 가집니다. 첫번째로 단락전류의 크기를 결정합니다. 단락전류는 임피던스와 반비례 관계를 가집니다. 두번째로는 부하변동을 예측할 수 있습니다. 부하가 증가하면 내부 임피던스 때문에 전압이 떨어지는데, 이 전압강하의 크기를 예측하는 기준이 됩니다. 세번째로는 병렬운전 가능 여부를 판단할 수 있습니다. 두 변압기의 병렬 조건에 %임피던스 값이 같아야 하기 때문입니다.
1명 평가