전압강하 원인과 이를 줄일 수 있는 방안은 무엇인가요?

안녕하세요. 전기산업기사 자격증 공부중인 30대 직장인입니다. 전압강하 부분을 공부중인데 이해가 안되서 질문드립니다. 전압강하의 원인과 이를 줄일 수 있는 방안은 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.

    전압강하의 원인은 우리가 원하는 전압의 소모와 우리가 원하지 않는 소모가 있을 수 있습니다. 따라서 우리가 원하는 전압의 소모의 경우 그렇다고 생각하지만, 어떠한 전선의 단선이나 다른 문제 들로 인하여 전압이 소모될 경우, 결국 전압을필요로 하는 곳에서는 전압을 받을 수 없으니, 이 부분에 대한 것을 조심하려면, 전선의 단선을 조심하고, 필요한 곳에 공급될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압강하는 전선의 저항과 리액턴스 그리고 큰 부하 전류로 인해 발생해요. 이를 줄이려면 전선을 더 굵은 것으로 교체하여 저항을 낮추거나 송전 전압을 높여 전류를 줄이는 방법이 효과적입니다. 또한 전력용 콘덴서로 역률을 개선하고 변압기 탭 조정을 통해 전압을 보상할 수도 있습니다. 직장 생활과 공부를 병행하시느라 힘드시겠지만, 조금만 더 힘내시길 응원드립니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기기사 자격증을 취득한 30대 직장인이입니다. 전압강하의 주요원인은 도체의 저항, 부하전류의 증가, 접촉불량, 역률저하, 온도상승 등이 있습니다.
    전압강하를 줄일 수 있는 방법은 전선 굵기 증가, 배선길이 단축, 전압등급 상향, 역률 개선 등이 있습니다.