자격증
근면한슴새140
채택률 높음
노후 전선으로 인해서 벽면 콘센트가 검게 그을렸는데 안쪽 전선까지 점검할지 걱정입니다.
노후된 멀티탭 전선 피복이 벗겨진지 모르고 사용하다가 스파크가 발생하면서 전원이 차단되었는데 다행히 불은 번지지 않았지만 벽면 콘센트 주위가 검게 그을렸고 콘센트 내부 전선까지 열화되어 화재 위험이나 점검을 따로 해야할지 걱정이네요
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
콘센트가 검게 그을릴 정도면 내부 전선의 피복이 녹아 전선끼리 붙는 단락 사고가 일어났을 가능성이 매우 높으므로 무조건 점검해야 해요. 겉만 닦아서 쓰면 속에서 계속 열이 발생해 진짜 큰 화재로 이어질 수 있으니 전문가를불러서 콘센트와 매입박스 안쪽 전선상태를 꼭 확인받으시길 권장함니다. 멀티탭은 이미 수명이 다한 것이니 아까워하지말고 즉시 버리시고 차단기가 내려간 건 건 내부 배선에 무리가갔다는 신호이니 안점검을 미루지 마세요. 지금 바로 한전이나 전기 공사업체에 연락해서 안전하게 수리하는게 가장 마음이편한 방법이랍니다.
채택된 답변안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
멀티탭에서 스파크가 발생했고 콘센트 주변이 검게 그을렸다면 내부 접점이나 전선이 열로 인해 손상됐을 가능성이 있습니다. 겉으로만 그을린 것처럼 보여도 콘센트 내부 단자나 배선 절연이 열화됐을 수 있어 안전을 위해 점검하는 것이 좋습니다. 가능하면 해당 콘센트는 사용을 중지하고 콘센트 교체나 내부 배선 상태를 전기 기사나 관리자를 통해 확인받는 것이 화재 예방에 도움이 됩니다.