악세스플로어 바닥에 콘센트 및 3상으로 들어오는 데크오븐때문에 질문드립니다.

악세스플로어 바닥에 콘센트 같은경우는 시스템 박스 쓰면 깔끔하게 마무리 되는거 같은데

3상 20k 넘는 데크오븐이 있는데 바닥으로 케이블을 끌고 오려고 합니다.

이럴 경우 시스템박스 처럼 깔끔하게 선정리 할수있는 방법이 있을까요 ?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    일반 조명업체에서 공급하는 시스템박스들이 있습니다. 전원 콘센트와 더불어 인터넷까지 가능한 이 박스 구매해서 쓰시면 좋겠네요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    악세스플로어 바닥에 콘센트는 말씀하신것 처럼 시스템박스를 쓰면 깔끔하게 마무리되는데, 3상 전원처럼 전류가 크고 케이블 두께도 굵은 경우에는 일반 시스템 박스로는 감당이 어려울 수 있습니다. 이런 경우에는 전용 바닥용 전원단자함이나 메탈박스를 사용해서 마감하는 방법이 있습니다. 전기실에서 바닥 아래로 케이블을 끌고 와서, 데크오븐 위치 근처에 전용 단자함을 설치하고, 필요하면 오븐 연결 부분은 커넥터나 덕트 등을 이용해 최대한 깔끔하게 정리할 수 있요. 중요한 건 전기 용량과 안전 문제 때문에 반드시 전기 기사분과 상의해서 설치해야 하고, 케이블 보호도 잘 되어야 합니다

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    3상 20KW급 데크오븐처럼 고용량 전원을 바닥에서 끌어올 경우 전용 산업용 플로어 박스나 금속제 플로오 커버 박스를 사용하면 시스템박스처럼 깔끔하게 마감할 수 있습니다 내열성과 내하중을 고려한 케이블트레이나 배선덕트를 악세스플로어 아래에 설치해 배선 정리도 함께 진행하는 것이 좋습니다 마감 부위는 방열판 또는 강화 커버로 보호하면 안전성과 미관을 동시에 확보할 수있습니다

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    3상을 끌고 오려면 시스템 박스에 매립배관이나 케이블 트레이를 이용하시면 됩니다.

    다만 직결을 해야 하기 때문에 노출되는 구간을 꼼꼼하게 마감처리를 하는 걸 추천합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    일반 콘센트용 시스템 박스는 단상 저용량 기기에 적합하며,

    3상 20KW급 데크오븐은 케이블 굵기, 차단기, 접지 등 규격이 중요합니다.

    고용량 전원용 산업용 플로어 박스가 별도 판대되고 있으며 케이블 굵기와 단자 크기에 맞는 박스를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 바닥에 박스 뚜껑을 열면 바로 연결이 가능하도록 설계되어 있어 미관상 보기도 좋습니다.

    전원단자함, 케이블 트레이, 덕트를 활용할 수 있습니다.