5mm제곱 전선 허용전류가 궁금합니다
안녕하세요 분전함에 50A 누전차단기에 5.5mm^2 HIV 전선이 연결되어 있습니다
2.5mm^2 전선이 차단기 20-30A까지 가능한 것으로 알고있는데 50A에 5.5mm제곱전선을 사용해도 되는 것인지 궁금합니다 알려주시면 감사하겠습니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
사진 속 5.5㎟HIV 전선은 허용전류가 약 47~55A 수준으로 50A 누전차단기에 사용하는 것이 일반적으로 허용 범위 내입니다 다만 여유 전류나 온도 상승 배선 길이 등을 고려했을 때 전선이 과부하에 근접할 수 있으므로 여유 있게 8 ㎟ 이상을 사용하는 것이 더 안전합니다
1명 평가안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
5.5mm² 전선의 허용전류는 약 49~55A 정도로 50A 누전차단기와 거의 맞물립니다.
전선 길이와 온도 상승 등을 고려하면 여유 있게 8mm² 이상 사용하는 게 더 안전하니 참고하시기 바랍니다.
안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.
전선의 허용전류라고 하는 것은 이만큼은 버틸 수 있도록 참을 수 있는 전류를 의미하며, 허용전류를 넘기게 될 경우 전류를 버티지 못하고 화재가 발생하는 등 재산상의 피해나 물질의 피해가 발생할 수 있습니다. 따라서 이러한 허용전류를 넘는 전류를 활용할 경우 화재나 인명피해 등이 발생할 수 잇으므로, 이에 대한 확인 후 전류를 공급하는 것이 보다 바람직 하다고 볼 수 있습니다.
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
누전차단기 용량 50a라면 6mm^2(6sq)가 적합하긴합니다. 다만 그 누전차단기의 부하가 어떤것을 사용하는지에 따라 전선의 굵기가 또 정해질수 있습니다. 만약 부하가 50a 가까이 나오고 차단기에서 그 부하까지 사용하는거리가 적당하면 앞서 말씀드린 굵기가 괜찮지만 만약 길이가 길다면 10sq 전선을 사용하셔야하고 부하의 양이 적다면 2.5sq도 가능은합니다. 즉 누잔차단기가 감당하는 전류의 양으로 전선의 굵기를 선정하시면 된다는 말씀드리고 싶습니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
5.5mm² 전선의 허용전류는 49A로 50A 차단기는 거의 동일하거나 부족합니다.
항상 차단기 용량보다 여유 있게 잡는 것이 안전하며 50A 차단기 에는 8mm² 허용 전류 61A 이상 전선을 사용하는
것이 좋습니다. 3심 케이블을 사용한다면 허용전류가 더 낮아지게 됨에 따라 적합하지 않다고 볼 수 있습니다.
최소한 50A 이상되는 케이블 써주는 것이 안전하다고 볼 수 있습니다.