변압기 명판을 보면 용량과 전압뿐만 아니라 임피던스 전압이나 %임피던스가 표시되어 있는 경우가 있습니다. 단순히 변압기의 내부 저항 정도라고 생각했는데, 변압기의 %임피던스가 단락전류와 전압변동에 영향을 준다고 들었습니다. 임피던스가 높은 변압기와 낮은 변압기는 실제 계통에서 어떤 차이가 있는지 궁금합니다.
변압기의 %임피던스는 변압기 내부의 임피던스 크기를 나타내는 값으로 볼 수 있습니다. 일반적으로 %임피던스가 높으면 같은 조건에서 단락전류가 작아지는 장점이 있지만 부하가 증가할 때 전압변동이 커지는 경향이 있습니다. 반대로 낮으면 전압변동은 작아질 수 있지만 단락사고 시 더 큰 전류가 흐를 수 있습니다. 따라서 변압기 선정에서는 전압변동과 단락전류를 함께 고려해야 합니다.