전력용 콘덴서를 투입했을 때 역률은 개선되는데 전압이 예상보다 높아지는 이유는 무엇인가요?

전기설비에서 역률을 개선하기 위해 진상용 콘덴서를 설치하거나 기존 콘덴서 뱅크를 투입하는 경우가 있습니다. 콘덴서를 투입하면 무효전력이 보상되어 역률이 개선되는 것으로 알고 있습니다. 그런데 부하가 적은 시간대에 콘덴서를 투입하면 전압이 평소보다 높아지거나 전압 변동이 커지는 현상이 나타날 수 있다고 합니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 콘덴서 용량과 부하 상태는 전압에 어떤 영향을 주나요? 또한 콘덴서가 과도하게 투입되었는지 현장에서 확인하려면 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전력용 콘덴서는 부하가 필요로 하는 지상 무효전력을 공급하여 전원 측에서 공급해야 하는 무효전력을 줄이고 역률을 개선하는 설비입니다. 다만 부하가 적은 상태에서 콘덴서 용량이 지나치게 크면 필요한 무효전력보다 더 많은 무효전력이 공급되어 진상 역률이 발생하고, 배전선로의 전압이 상승할 수 있습니다. 특히 장거리 배전선로나 부하 변동이 큰 설비에서는 콘덴서 투입에 따른 전압 변화가 더 두드러질 수 있습니다. 점검할 때는 콘덴서 투입 전후의 전압, 전류, 유효전력, 무효전력, 역률을 비교하고, 자동 역률 조정기의 설정값과 단계별 콘덴서 투입 상태를 확인해야 합니다. 부하가 감소했는데도 모든 콘덴서 단계가 계속 투입되어 있다면 자동 제어 설정이나 단계별 개폐기 동작을 점검할 필요가 있습니다. 또한 고조파가 많은 설비에서는 콘덴서와 계통의 공진 가능성도 확인해야 하며, 단순히 역률 수치만으로 정상 여부를 판단하지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 358베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    콘덴서를 넣으면 전기를 아끼는 역률은 좋아지지만, 공장 등에 전기를 안 쓸 때(부하가 적을 때) 넣으면 남는 전기가 선로를 타고 흘러 전압이 훅 치솟게 돼요 그래서 밤이나 쉴 때 콘덴서가 너무 많이 켜져 있지 않은지 꼭 확인해야 한답니다