오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기실에서 케이블 글랜드가 접지와 관련이 있는 이유가 궁금합니다

배전반이나 제어반에 케이블을 인입할 때 케이블 글랜드를 사용하는데, 금속 글랜드의 경우 단순히 케이블을 고정하고 외부 먼지나 물이 들어오는 것을 막는 역할만 하는 줄 알았습니다. 그런데 차폐케이블이나 금속 외피 케이블에서는 글랜드를 통한 접지 연속성도 중요하다고 하는데요. 케이블 글랜드가 접지와 어떤 관계가 있는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    금속 글랜드는 케이블을 기계적으로 고정하는 역할뿐 아니라 케이블의 금속 외피나 차폐층을 접지계통과 연결하는 역할을 할 수도 있습니다. 특히 차폐케이블에서는 차폐층의 연속성이 확보되지 않으면 외부 노이즈 차단 효과가 떨어질 수 있습니다. 또한 금속 외피 케이블은 사고 시 고장전류가 안전하게 흐를 수 있도록 접지 연속성이 중요합니다. 따라서 글랜드를 설치할 때 케이블 종류와 접지방식, 제조사 설치기준을 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 182베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 금속케이블 글랜드가 접지와 관련있는 이유는 케이블의 차폐층이나 금속 외피를 배전반의 접지계통과 전기적으로 연속되게 연결하는 역할을 할 수 있기 때문입니다.

    차폐케이블이나 금속 외피 케이블은 외부 전자기 노이즈를 막거나, 내부에서 발생하는 고주파 노이즈를 밖으로 퍼지지 않게 하기 위해 금속층을 사용합니다. 이 금속층은 제대로 접지되어야 차폐 효과가 살아나는데, 금속 글랜드가 케이블의 차폐층을 360도로 밀착시켜 판넬 외함과 연결해 주는 방식이 많이 사용됩니다.

    이 접속이 불량하면 차폐층이 떠 있는 상태가 되어 인버터 노이즈, 통신 오류, 센서값 흔들림, 고주파 누설전류 문제가 생길 수 있습니다. 또 금속 외피 케이블의 경우에는 고장 시 외피에 전압이 생길 수 있으므로 보호접지의 연속성 확보도 중요합니다.

    다만 모든 금속 글랜드가 자동으로 좋은 접지 역할을 하는 것은 아닙니다. 도장된 판넬 면에 그대로 설치되거나, 접촉면에 녹·오염이 있거나, 글랜드가 느슨하면 전기적 접촉이 나빠질 수 있습니다. 그래서 현장에서는 금속 접촉면 상태, 체결상태, 접지 연속성, 차폐층 접속 상태를 함께 확인합니다.

    즉, 케이블 글랜드는 단순한 고정·방수 부품을 넘어서, 차폐케이블이나 금속 외피 케이블에서는 차폐층과 외함 접지를 안정적으로 연결해 노이즈와 감전 위험을 줄이는 역할도 한다고 이해하면 됩니다.