콘센트(차단기)추가 가능할까요?

현재 배선차단기 50A 를 메인으로 쓰고 있고

옛날 두꺼비집 30A차단기 1개 사용중입니다

여기에 20A 누전차단기 2개를 더 설치하려고 합니다

1번은 3500W 인덕션(코드) 단독 사용할꺼고

2번은 밥솥 1500W 2개 총 3000w 사용 예정입니다

1번은 거의 사용 안할듯 하고

2번은 자주 사용할거 같습니다

(기존에 있던 옛날 두꺼비집은 콘센트가 나눠져있긴 하지만 도합 2000W이 안됩니다)

이때, 추가 설치할 20A 누전차단기 2개

전선은 2.5sq 사용할 예정이고

전부 노출, 난연CD관 사용할거 같습니다

콘센트는 2구로 콘센트박스형태로 할거 같습니다

과부하로 차단기가 떨어질 위험은 없을까요?

설치 가능한지 궁금합니다!

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    현재 50A 메인 차단기 아래 30A 두꺼비집을 쓰고 계시고 여기에 20A 누전차단기 2개를 추가해 인덕션과 밥솥을 각각 나눠 사용하려는 상황이시군요, 20A 차단기와 2.5제곱미리미터 전선은 보통 최대 약 4.4kW까지 감당 가능한데 3500w 인덕션과 3000w 밥솥 각각의 전력량에는 적합합니다만, 두 기기를 동시에 사용할 때 최대 총 전력량이 6500w에 이르는데 이걸 50a 메인 차단기에서는 감당할 수 있으니 과부하 위험은 적습니다.
    또한 각 20A 누전 차단기가 별도로 설치되어 있어 인덕션과 밥솥 회로가 분리되므로, 한쪽 회로 과부하시 해당 차단기만 내려가고 전체 전원이 차단되지는 않습니다. 전선과 난연 cd관 2구 콘센트 사용 계획도 안전기준에 맞습니다. 다만 전기 전문가에게 다시한번 더 현장을 체크해보시고 결정하시기를 추천드리며, 저 또한 최근 집 인테리어를 하면서 인덕션은 단독배선으로 20A 차단기로 빼서 설치를 했는데, 삼성인덕션이라 3구 최대 전력으로 사용한다 하더라도 굳이 단독배선으로 뺄 필요까진 없었는데, 혹시나 전자레인지, 전자오븐과 함께 사용할 때를 대비해서 따로 단독으로 빼 두긴 했습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    전선의 사이즈가 좀 우려스럽네요. 사용량을 보니 4SQ로 하시는게 좋을듯 합니다. 그리고 반드시 중고가 아닌 새 전선을 구매해서 쓰시구요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    제시하신 조건에서 20A 누전차단기 2개는 각각 약 4,400W까지 견딜 수 있으므로 인덕션과 2개는 이론상 과부하 없이 사용 가능합니다 다만 전선은 2.5sq로 허용전류 약 23~27A 수준이므로 적절하고 메인 50A 차단기의 용량도 전체 부하를 고려했을 때 무리는 없어 보입니다 단 동시에 고부하 기기를 오래 사용하는 경우 메인 차단기에서 순가 과부하가 발생할 수 있으니 부하 분산과 사용시간 조절에 주의하면 안정적으로 운용 가능합니다

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    메인 차단기 50기준으로 모든 회로를 동시에 사용해도 전체 과부하는 위험은 없습니다.

    2.5sq도 20A 차단기 사용에 적합하며 노출 배관 및 난연 CD관 도 가정용 배선 규정에 맞습니다.

    이는 과부하로 인해서 차단기가 떨어질 위험은 없지만 현재 계획한대로 사용한다면 안전하게 사용이 가능하다 보여 집니다.

  • 안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.

    이러한 것의 사용하기 위해서는 차단기에 활용할 중성선의 구분을 잘 하여야 합니다. 이는 중성선을 잘못연결하게 된다면 누전차단기의 동작이 제대로 되지 않습니다. 또한 안전을 위해 확보가 필요한 접지의 경우 이에 대한 확보가 진행이 되어야 합니다. 또한 설치를 위해서는 전기공사의 승인이 필요하며, 이를 어길때에는 불법으로 처벌이 될 수 있습니다. 따라서 이러한 명확한 기준을 확인할 필요가 있습니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    안녕하세요 일단 결론부터 말씀드리자면 누전차단기 30a 사용하시고 전선 굵기는 4sq로 하시는것을 추천드립니다. 인덕션 단독으로 사용하는건 맞지만 자주 사용하지 않으시더라요 누전차단기 전류 용량을 여유있게 가는것이 맞습니다. 전선도 4sq 로 설치하면 충분히 사용가능하실것 같습니다. 그리고 밭솥 콘센트 인덕션 모두 같이 사용하지 않으신다면 과부하로 차단기 트립될 가능성이 낮아 보입니다. 