유난히공부하는새우만두
유난히공부하는새우만두

형광등이 터졌는데 등만 교체해도 될까요?

사용하는 천장 등이 led안정기 일체형 직관형 형광등인데요. led인줄 모르고 필라멘트형 일반 형광등 꼈다가 터져서 단자쪽이 그을림이 생겼습니다. 차단기는 내려가거나 하는 증상은 없었고, 바로 옆에 멀쩡했던 등은 이상없이 잘 켜집니다. 스펙에 맞는 led등 다시 사다가 껴도 화재나 기타 쇼트 문제는 없을까요?

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    형광등 교체 시 주의가 필요합니다. 질문자님께서 언급한 LED 안정기 일체형 직관형 형광등이라면 기존의 안정기는 제거하고 새 LED 전등을 설치해야 합니다. 터진 형광등으로 인해 단자 쪽에 그을림이 생겼다면, 그을림이 심각한 경우 교체가 필요할 수도 있습니다. 단자나 배선이 손상되었을 가능성도 있으니 육안으로 배선 손상이 없는지 확인하는 것이 좋습니다. 만약 손상이 의심되거나 불안하다면, 전문 전기 기술자에게 점검을 맡기는 것이 최선입니다. 새로운 LED 전등의 경우, 기존 스펙과 호환되는 제품을 사용하면 화재나 쇼트 문제를 예방할 수 있습니다. 정확한 스펙을 확인하고, 동일한 전압과 전류 범위 내의 제품으로 교체하시면 안전할 것입니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    형광등이 터진 상황에서 걱정이 많으실 것 같습니다. 단자 쪽에 그을림이 발생했다면, 전기적 문제로 인해 손상이 있었을 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다. 먼저 전기 차단기를 내리고 해당 등기구 및 주변 배선의 상태를 점검하는 것이 중요합니다. 육안으로 보이는 손상이나 이상이 없다면, 스펙에 맞는 LED 등을 교체하는 것이 적절한 방법입니다. 그러나 단자나 배선에 손상이 있다고 판단되면, 전문 전기 기술자의 검토를 받는 것이 안전합니다. 이를 통해 화재나 쇼트와 같은 잠재적 위험을 방지할 수 있습니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    네 옆에 등이 멀정하게 작동한다면 단자쪽이 그을렸다고 해도 스펙에 맞는 LED 등을 다시 사서 교체하신 다면 될거 같습니다