에어컨 추가 설치가 가능할까요 사진있어요

가게를 인수하게 되었는데 가게 냉난방이 잘안되서 추가로 천장형 에어컨 25평짜리를 설치할려고합니다.

기존에 벽걸이형이 하나달려있고 차단기는 따로 빠져있던데 추가적인 전기공사 없이 에어컨 설치가 가능할까요?

추가적인 공사가 필요하다면 어떻게해달라고해야하나요?

8kw인입이고 배전반 사진있어요

좌측 위에서 3번째가 에어컨입니다

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 강상규 전문가입니다.

    25평의 에어컨 정격이 약2.5키로이나

    기동전류를 감안하면 최소30A의 차단기를

    설치해야합니다 그리고 여기에 맞는

    전선을 구비해야되며 그림으로보아

    다른 설비를 가동하고있을때

    에어컨이 기동되면 메인차단기도

    확인해보셔야합니다 현재로서는

    모든 부하설비계산을 해보셔야할것입니다

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    천장형 에어컨을 추가 설치하려면 기존 8kW 인입 전력과 배전반 용량이 이를 감당할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 25평형 에어컨은 상당한 전력을 소모하기 때문에, 기존 벽걸이형 에어컨과 추가 설치될 천장형 에어컨이 동시에 작동할 경우 과부하가 걸릴 수 있습니다. 차단기 용량과 배전반 여유가 충분하지 않으면 추가 전기 공사가 필요할 수 있습니다. 전기공사 업체에 문의할 때는 배전반과 차단기 용량을 확인해 주기기와 전체 전력 소모량을 계산한 후 차단기 증설 또는 전력 증설이 필요한지 요청하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    추가공사를 해야할것 같은데요.

    추가 차단기 2차측 설치하고 추가전선을 매입으로 하지마시고 전선 노출로해서하시면 크게 어렵지 않습니다.