데이터센서나 서버실 무정전 전원장치 화재 시 가스계 소화설비의 실효성과 한계가 궁금합니다.

최근 데이터센서 화재 사고가 잇따르면서 UPS 배터리실의 소방안전이 중요해지고 있습니다. 일반적으로 배터리실에는 물을 뿌릴 수 없어 가스계 소화설비를 설치하는데 실제 화재시 배터리 내부의 열폭주를 차단하기에는 역부족이라는 의견을 들었는데 가스 소화제느 산소 차단에는 효과적이지만 배터리 자체의 화학적 발열까지 제어할 수 있는 법적 가이드라인이 현재 마련되어 있나요? 또한 고압 전력 장비가 밀집된 공간에서 화재 진압 시 소방대원이 겪는 가장 큰 전기적 위험 요소가 무엇인지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 최정훈 전기기사

    최정훈 전기기사

    연세대학교

    안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    데이터센터 가스계 소화설비는 전기설비 손상을 막아주지만, 배터리 열폭주 시 내부 온도를 낮추는 냉각효과가 부족합니다. 그래서 재발화 위험이 큽니다. 현재 법적 가이드라인은 수계 소화설비 병행 설치나 방화 구획 강화를 권고하는 방향으로 발전하고 있습니다. 그리고 소방대원은 화재시에도 살아있는 고압 전류로 인한 감전이나, 아크 플래시 폭발 위험에 노출될수 있습니다. 따라서 단순 가스 살포를 넘어서, 전력차단과 대량의 냉수 주입 같은 복합적인 대응체계가 필수적입니다. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

    채택된 답변