현장에서 450/750V라고 납품서에 써있는 전선을 전선 갖구와 해서 다른거 가져갔다가 전기를 모르니까 그럴 수도 있다는 소리를 들었네요 그런데 전선을 가져오라고 하면 무엇을 얘기하는건가요?

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    450/750V 전선은 교류 전압 450V 이하의 장비에 사용할 수 있는 전선으로, 주로 일반 배선 작업에 사용됩니다. 이 전선은 절연이 되어 있는 상태로, 상시로 450V를 견딜 수 있으며 최대 750V까지 견딜 수 있는 전기 배선입니다. 현장에서 이 전선을 필요로 한다면, 절연이 잘 되어 있고, 해당 전압 범위 내에서 안전하게 사용할 수 있는 전선을 준비하셔야 합니다. 납품서에 기재된 스펙을 잘 확인하여 필요한 전선을 준비하면 문제가 없을 것입니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    450/750V 전선은 일반적으로 최대 450V의 교류 전압과 최대 750V의 직류 전압에서 안전하게 작동하도록 설계된 전선입니다. 이 전선은 주로 건축물의 배선이나 기계 설비와 같은 다양한 전기 시설물에 사용됩니다. 전선의 규격과 종류는 현장 상황에 맞게 선택해야 하며, 이 때문에 명확한 사양을 이해하고 적절한 전선을 선택하는 것이 중요합니다. 전선 구매 시에는 전선의 단면적, 절연재료 및 색상 등의 구체적인 사양도 확인해야 하니, 필요에 따라 관련 카탈로그나 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    450/750V 전선은 일반적으로 저압 전선을 의미합니다.

    건축 현장, 산업용으로 사용되는 전선으로 사용 용도,규격과 절연 특성에 맞는 전선을 가져오라고 하신 것 같습니다.

    정확한 명칭은 잘 모르겠네요 ...ㅎㅎ..

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    전선의 전연내력을 의미하는것입니다.

    즉 이 전선은 750V의 전압까지만 쓸수 있다는 의미입니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전기 작업에서 450/750V라는 표기는 전선의 절연 전압 등급을 의미합니다. 450V는 전선의 도체가 견딜 수 있는 최대 허용 전압을 750V는 전선의 외부 절연체가 견딜 수 있는 최대 전압을 나타냅니다. 이와 같은 전압 등급은 작업 현장에 맞는 전선을 선택하는 데 매우 중요합니다. 전선을 가져오라는 요청은 이러한 전압 등급에 맞는 적합한 전선을 가져오라는 의미이며 전선의 종류, 크기 용도 등을 명확하게 이해하고 준비해야 합니다. 적절하지 않은 전선을 사용하면 안전 문제가 발생할 수 있으므로 해당 전압과 용도에 맞는 전선을 선택하는 것이 중요합니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    450/750V 비닐절연전선을 얘기한 것 같습니다. IV라고 부르는 전선인데, 현재는 450/750V 저독성 난연 가교폴리올레필절연전선으로 사용하고 있습니다. 주로 전등,전열 배선에서 사용을 하고 있으며, 옥내배선에서는 배관안에 함께 포설되는 작업으로 진행을 하고 있습니다. 감사합니다.