수도계량기 별침 돌아가는 원리랑

수도계량기 별침 도는 바퀴 수가 많으면

더 많이 누수되는거 아닌가요?


관리사무소는 1-2바퀴나 5-6바퀴가 별 차이 없다고 그러는데


상식적으로 보아도 1바퀴랑 6바퀴 비교해도

6배인데


별침 돌아가는 바퀴 수는 누수 양과 관련이 없나요?

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 울통불퉁침팬치
    울통불퉁침팬치

    안녕하세요. 박성학 과학전문가입니다.

    수도 계량기는 누수를 확인하는 방법은 집안 모든 수도꼭지를 잠근 후 별침의 회전 유무를 확인하는 것입니다

    사용하지 않는데 별침이 돌아갔다면 물이 새고 있는 것입니다.

    집안에서 목욕등으로 수도를 많이 사용하면 빨리 돌기 때문에 별침이 도는것만으로 누수라 단정하기는 어렵고

    만일 사용하지 않았는데 별침이 돌아간다면 누수인것이죠

  • 안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.

    수도계량기의 별침이 도는 것은 물이 사용되거나 배관에서 누수가 발생할 때 나타나는 현상입니다.

    별침의 회전 속도는 물의 사용량이나 누수량에 따라 달라집니다.

    그러나 별침의 수가 많다고 해서 더 많이 누수되는 것은 아니며 별침의 수는 수도계량기의 디자인이나 모델에 따라 다를 수 있습니다.

    다만, 말씀하신 것이 회전수를 말한다면 회전수가 많다면 사용이나 누수가 의심되고 특히 누수가 의심될 경우 모든 수도꼭지를 잠그고 별침이 계속 도는지 확인해 보는 것이 좋습니다.