40KV 에너지 절연유지 거리가 어느정도 될까요?

ATM상태에서 한쪽은 40KV 에너지가 걸리고 한쪽은 GND 라고 하면 얼마나 거리가 가까우면 절연이 깨질까요? 20cm? 30cm? 따로 공식이 있을까요?

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 히히힛
    히히힛

    안녕하세요. 박성균 과학전문가입니다.


    공기중에서 1mm에 3kV 이상 인가시 절연파괴가 일어 납니다. 따라서 40kV인가시에는 대략 14mm이상 떨어 져있다면 절연파괴현상은 일어나지 않을것입니다.