에어컨을 인버터에 연결해서 사용할때

소비전력이 약 0.73kW인 벽걸이 에어컨이나 1.4kW인 스탠드형 에어컨에 인버터를 연결해 사용하려 한다면

몇 와트 이상 인버터에 연결해야 될까요?

상품설명들 보면 2200W라 해놓고 정작에 연속전력이 1000W라느니... 그런게 많이 보입니다

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    에어컨 인버터는 소비전력보다 최소 1.5배 이상 여유 있게 선택하는 게 좋습니다.

    벽걸이형은 최소 1000W, 스탠드형은 2000W 이상 정격 인버터를 사용하셔야 하며, 기동 시 순간 전력도 고려해 2배 정도 여유를 두는 게 안전합니다.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    에어컨에 인버터를 연결할 때, 인버터의 용량은 에어컨의 최대 소비전력보다 여유를 두고 선택해야 합니다. 예를 들어, 소비전력이 0.73kW인 벽걸이 에어컨은 최소 1000W 이상, 1.4kW인 스탠드형 에어컨은 최소 1500W 이상의 인버터가 필요합니다. 인버터 상품 설명에서 2200W는 순간적인 최대 출력, 1000W는 지속 가능한 출력입니다. 에어컨의 최대 소비 전력에 맞는 인버터를 사용하는 것이 안전하고 효율적일거라고 보입니다

  • 안녕하세요. 구본민 박사입니다.

    인버터를 연결할 때 가장 헷갈리는 부분이 바로 정격(연속) 출력과 최대 출력의 차이입니다. 간략하게 정리해 보면 다음과 같습니다.

    1. 소비전력 기준

      • 벽걸이형 : 약 0.73kW(730W)

      • 스탠드형 : 약 1.4kW(1400W)

    2. 인버터 선택 기준

      • 인버터는 연속출력(정격) 기준으로 선택해야 하며, 소비전력보다 20~30% 이상 여유가 있어야 안전합니다.

    3. 권장용량

      • 벽걸이형 : 최소 1000W 이상 정격

      • 스탠드형 : 최소 2000W 이상 정격

    4. 주의사항

      • 최대 출력 2200W, 연속출력 1000W는 순간적으로만 2200W를 감당할 수 있다는 뜻입니다.

      • 에어컨은 초기 기동시 큰 전력이 필요하므로 순간 출력도 여유있게 잡아야 합니다.

  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 인버터 연결하기 위한 인버터 용량은 연속 출력기준으로 보아야합니다. 그리고 보통 소비 전력에 1.5배 이상되어야지 문제가 되지 않습니다. 그래서 벽걸이 에어컨이 연속출력 확인해 보시고 그게 없으면 보통 사용 되는 전력에 1.5~2배 정도 곱해서 그 출력을 감당할수 있는 인버터 사용하시면 됩니다. 그래서 벽걸이는 1.2KW 이상, 스탠드는 2.0KW이상 따라서 둘이 같이 사용하면 최소 3.2KW이상의 인버터용량을 사용해야합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    인버터를 선택할 때는 에어컨의 소비전력보다 연속출력이 높은 인버터를 골라야 하며 벽걸이형에는 최소 1000W 이상 스탠드형에는 최소 2000W 이상 연속출력이 가능한 인버터가 필요합니다. 특히 에어컨은 기동 시 순간적으로 2~3배의 피크 전력이 요구되기 때문에정격 출력뿐 아니라 최대 출력도 충분히 여유 있는 제품을 골라야 합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    벽걸이형 경우 인버터 출력은 1500w 이상 이지만 순간출력으로 2000-2500w 이상이 요구됩니다.

    스텐드형 경우 인버터 출력은 2500-3000w이상이지만 순간출력으로 4000-4500w 이상 요구됩니다.

    여유 있게 해야 시동 시 떨어지지 않고 장시간 운전이 가능해집니다.