전동기 돌다가 갑자기 차단기 떨어졌는데 EOCR 때문일 가능성이 큰가요?

오폐수쪽 펌프 판넬 보다가 궁금해졌는데요. 전동기 돌다가 갑자기 차단기 떨어지는 경우 있잖아요. 현장에서는 일단 EOCR 많이 의심하던데 정확히 어떤 원리로 떨어지는건지 궁금한데 사수분들도 안알려주네요 ㅠㅠ

단순 과부하만 감지하는건지 아니면 결상이나 전류 불평형 같은 것도 보는거죠??

그리고 실제로는 모터 자체 문제보다 베어링 뻑뻑하거나 펌프쪽 걸림 때문에 전류 올라가서 차단되는 경우도 많나요?

기사 공부할때는 그냥 과전류 계전기 정도로만 외웠는데 현장에서는 생각보다 자주 보는거 같은데 공부랑 달라서 헷갈리네요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    말씀하신거처럼 전동기가 돌다가 차단기가 떨어진 건 EOCR이 이상 전류를 감지하고 신호를 보냈을 확률이 높아요. EOCR은 단순 과부하뿐만 아니라 결상이나 전류 불평형까지 감시하다가, 펌프 이물질 걸림이나 베어링 마모로 전류가 확 올라가면 전원을 차단합니다. 그래서 모터를 보호하죠. 현장에서는 기계적 부하 문제로 EOCR이 트립되는 경우가 공부할 때보다 훨씬 자주 발생합니다. 다들 원리는 잘 안 알려줘서 답답하셨을거 같아요. 앞으로 기계 쪽 막힘이나 전류 불평형을 먼저 체크해 보시면 사수분들도 놀랄 겁니다. 모터 자체 결함보다는 펌프 걸림 같은 외부 요인이 많습니다. 그러니 내일 현장 가시면 펌프 축이 잘 도는지부터 한번 확인해 보새요.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    올라가는 경우도 많아요!! 특히 오폐수쪽은 물티슈나 이물질 때문에 펌프 걸리는 경우가 대부분일 만큼 많습니다.

    그리고 결상도 위험합니다. 한 상 끊어져도 모터가 억지로 돌긴 도는데 전류 불평형 엄청 생기면서 권선 타버릴 수 있습니다. 이럴때 스크린 작동 안해서 악취의 원인이죠.그래서 EOCR이 그런 것도 감지해서 떨어뜨립니다.

    기사에서는 이론 위주인데 실제 현장에서는 “왜 전류가 올라갔는지” 원인 찾는게 더 중요하다고 느껴집니다. 오폐수쪽이면 더욱 더요