청주 오창에서 누전·차단기 문제 잘 보시는 전기기사님 추천 부탁드려요

안녕하세요. 혹시 청주 오창에서 누전·차단기 문제 잘 보시는 전기기사님 추천 부탁드립니다.

현재 상황이 너무 답답해서 글 올립니다.

6월 12일에 차단기가 계속 내려가서 전기업체를 불렀고, 기사님 말씀으로는 배관 안에 습기가 차서(결로) 전선이 축축해져 누전이 발생한 것 같다고 하셨습니다. 그때 수리비 40만 원이 들었습니다.

그런데 약 3주 정도 지나 다시 문제가 생겼습니다. 이번에는 비상전열 R7 차단기가 반복해서 내려갑니다. 특이한 점은 아무 전기제품도 사용하지 않는 상태에서도 20~30분 정도 지나면 '딱' 소리와 함께 차단기가 내려갑니다.

R7이 내려가면

월패드 전원이 꺼지고,

SK 인터넷이 끊기며,

거실 보일러 조절기에 BO1이 표시됩니다.

관리사무소에서는 R7이 통신, 거실 보일러, 부엌 수도 관련 회로라고 했고, "R7은 내려가면 안 되는 회로"라고 했습니다.

오늘 전기업체가 다시 와서 세대 내부 R7 연결 부분을 점검했지만 원인을 찾지 못했고, 선로공사가 필요할 수도 있다고 합니다. 다만 아직 정확한 원인이 확실하지 않은 상태입니다.

혹시 오창에서 누전이나 배선 문제를 꼼꼼하게 진단해 주시는 전기기사님 아시면 추천 부탁드립니다. 공사도 중요하지만, 우선 원인을 정확하게 찾아주시는 분이면 좋겠습니다. 감사합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    관리실에서 오셨다고 했는데 관리실 전기기사들이 그 건물에 대해서 가장 잘알고 있습니다 물론 관리만 하기 때문에 간단한것은 수리요청하실 수 있으나 비용을 좀 드린다고 하고 체크해주시기를 먼저 요청하시는 게 좋겠습니다

    r7 두 회로만 떼서 메거로 누전만 찾으면 답이 나올텐데요