누전이 나서 차단기가 떨어질때 복구하는 방법은 뭔가여?

안녕하세요. 전기설비 유지관리 담당자입니다. 오늘 누전차단기가 자꾸 떨어져서 고장인가해서 갈아봐는데 그대로네요. 누전이 나는것 같은데 어떻게 복구하나요?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    누전차단기가 계속 떨어진다면 시스템의 어느 부분에서 전류가 누설되고 있음을 의미합니다. 가장 먼저 해야 할 일은 안전을 위해 모든 전기기기를 뽑고 차단기를 다시 올려보는 것입니다. 만약 차단기가 다시 떨어지지 않는다면 연결된 전기기기 중 하나에서 누전이 발생한 것입니다. 하나씩 기기를 연결하여 누전원인을 찾습니다. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 배선의 절연 상태가 좋은지 전문가는 점검해야 합니다. 만약 여러분이 직접 쉽게 고칠 수 없는 문제라면 안전을 위해 전기전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    누전차단기가 동작하여 차단이 된다면

    1) 전기 전로 라인에 과부하 전류가 흘러 차단기가 떨어지는 경우

    2) 누전차단기 자체가 고장이 난경우

    3) 전기 전로 라인에 누설전류가 흘러 차단기 동작 하는경우 입니다.

    메거 테스터로 누전이 발생 하는 라인을 전선을 확인하고 제거해야 누전 차단기가 떨어 지지 않습니다. 또 한 너무 많은 부하가 걸린 경우 과전류 흘러 누전차단기가 떨어 질수 있으니 그것도 확인 해보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 강상규 전기기사입니다.

    누전차단기가 트립되고 교체를 하셨다니

    차단기가 불량은 아닌걸로 판명됩니다

    2차측선로를 체크해서 누전되는곳은

    찾아야 합니다

    차단기가 트립되면 동작이 안되는곳

    전기가 안들어오는곳중에서 문제가 있으니

    확인해보시기바랍니다

  • 안녕하세요. 전기설비 종사자입니다. 누전이 다면 누전차단기가 동작을 합니다. 누전을 안나게 해야 복구를 할 수 있는데 누전이 나는 선로나 기기를 찾아서 제거를 해야 합니다.